A fiação do subpainel é segura e correta?

1

Eu verifiquei a fiação existente em um celeiro e gostaria de saber se ela está correta. Há uma operação pesada de 3 fios entre uma caixa de desconexão de serviço e um celeiro, 2 fios conectados em um disjuntor duplo (1 em cada polo) na caixa de desconexão de serviço e fio neutro no barramento neutro.

No celeiro do pólo, as 2 hots são conectadas no disjuntor principal no topo da caixa com o neutro no barramento neutro. Há também um fio terra do barramento de aterramento até uma haste de aterramento do lado de fora (cerca de 6 pés). A distância entre as duas caixas é de cerca de 170 pés.

Eu gostaria de saber se isso é uma conexão segura. Obrigado. Mark

    
por Mark 11.07.2017 / 17:30

2 respostas

Se o celeiro tiver seu próprio serviço principal

Se a empresa de energia elétrica está fornecendo um medidor elétrico que alimenta apenas essa estrutura, então você é simpático. Este painel é um serviço principal e esta é a maneira normal de conectar isso.

No entanto, como este é o fórum de melhorias home , presumo que uma casa esteja envolvida.

Se o celeiro for alimentado por um painel principal em outro prédio

Como o moinho de vento disse à criança pequena: "Eu não sou um grande fã".

Você está em uma situação sem vitória com seu aterramento.

Os princípios

O aterramento tem pelo menos dois propósitos: dissipar ESD e relâmpagos de volta à terra e retornar as correntes de falta à terra <<> de volta à fonte com corrente suficiente para desarmar o disjuntor (50-100 amplificadores). Se o último não acontecer, a falha tentará "acender" o sistema de aterramento e chocar as pessoas (0,1 amperes).

Uma haste de aterramento nunca foi imaginada para retornar correntes de falta. Apenas não pode. A sujeira é um condutor não confiável, e é por isso que eles não a usam para fios. Sujeira pode fluir 0,1 amps, mas 50 amps não vai acontecer. É bom para aterramento ESD e relâmpago e para vincular o potencial de neutro a terra para fazer um sistema não isolado.

Segundo, se o fio neutro se rompe, você tem um problema clássico de "neutro aberto": as cargas de 120V não são iguais e elas se movem neutras em direção a um pólo ou outro ... o efeito disso é tornar neutra < em> quente .

Aqui estão suas escolhas, Sophie

Uma escolha é amarrar o neutro ao chão. Isso garantirá que uma falha de ligação à terra atira no disjuntor local. No entanto, um "neutro aberto" eletrifica todos os seus fundamentos . Cada bit de conduíte, todos os parafusos da tampa da placa do interruptor, todo o chassi do equipamento, até mesmo a porta do subpainel! A haste de aterramento irá valentemente tentar devolver essa corrente pela sujeira , mas ela não pode vencer.

A outra opção é conectá-lo como um sistema isolado e isolar intencionalmente o solo de neutro. Exceto que não é um sistema isolado, é? Neutral está atrelado ao solo de volta na casa principal, e pela empresa de energia no pólo. Sim, agora um neutro aberto não vai chocar você. Mas falha de terra quente vai! Ele irá puxar o sistema de aterramento de volta para 120V sem fluxo de corrente suficiente para uma viagem de disjuntor ... então você está ficando chocado novamente! Você não pode vencer.

O caminho certo

É perfeitamente seguro e legal reformar um terreno. Bata na loja de ferragens e pegue um pouco de cobre (não pode ser de alumínio) e corra de volta para a casa e amarre-o ao painel principal lá. Não precisa seguir o mesmo caminho, apenas precisa usar um método de fiação legal.

Noto que o fio terra # 2 custa quase um centavo por pé e precisa ser enterrado 12 ". O mesmo acontece com o conduíte rígido, que pode ser enterrado a apenas 6" de profundidade. Eu também noto que a concha de metal de conduíte rígido é ela mesma um caminho de aterramento legal.

    
11.07.2017 / 19:30

Se o fio estiver protegido por um disjuntor de tamanho adequado no serviço, a resposta curta é: sim, é seguro.

De volta antes de 2005 (exatamente quando não me lembro) edifícios separados foram autorizados a serem conectados com 3 fios (2 pernas quentes e neutros) em vez de 4 (2 pernas quentes, neutros e terra do equipamento). / p>

Se o seu sub-painel foi instalado de volta, isso era legal de acordo com o National Electrical Code. Instalações antigas são "adquiridas" e podem continuar inalteradas. Todas as novas instalações precisam ser 4 fios agora.

Como Harper sugeriu, deveria haver um parafuso de fixação verde ou uma cinta de fixação instalada no subpainel, unindo os neutros e aterramentos do equipamento. Não remova esse parafuso verde ou cinta de ligação.

Fique tranquilo.

    