disjuntor de 20 ampères dispara após usar uma serra de esquadria de 15 ampères

1
Nos últimos dias tenho feito alguns cortes com uma serra de esquadria classificada em 15 amperes. E depois, quando eu estava limpando com a minha loja vac (11 amp) o disjuntor tropeçaria. Ambas as vezes eu apenas reiniciei o disjuntor e continuei limpando sem problemas. O circuito é rotulado 20 amp GFI no painel e, até onde eu vejo, controla 3 tomadas na minha garagem. O receptor da minha empresa de TV a cabo está conectado a um, abridor de porta de garagem em outro. E a terceira saída é a que uso para a serra e o aspirador de pó.

No começo eu pensei que era a loja vac eo filtro parecia sujo e entupido, no entanto, eu acho que ele tropeçaria o disjuntor toda vez que eu usá-lo, o que não é o caso em tudo. Além disso, não soa como se estivesse superaquecendo ou se esforçando para puxar a poeira, e seria a única coisa que funcionaria naquele momento. Não sei como pode ser a serra, pois não tropeça enquanto a uso. Eu realmente me lembrei de outra vez que o mesmo disjuntor tropeçou, o que foi novamente alguns minutos depois que eu fiz um corte com a serra e nada mais estava ligado. Eu apenas restaurei o disjuntor e não pensei muito sobre isso.

As tomadas não ficam quentes ao toque, não há ruídos ou cheiros, e eu usei um testador de tomadas para confirmar que todas estão conectadas corretamente. Faria sentido para mim se o disjuntor tropeçasse enquanto eu estava fazendo um corte com a serra, aspirando e abrindo a porta da garagem ao mesmo tempo, mas isso parece muito estranho que aconteceria alguns minutos depois. O circuito permanece "quente" por algum tempo depois que a carga é removida? O circuito também nunca tropeça a menos que eu esteja fazendo alguma coisa na garagem, então novamente me diz que não pode ser outra coisa senão a serra ou a loja vac, no entanto eu não consigo ver como um deles poderia estar fazendo por si só. Vou ligar para um eletricista para dar uma olhada nos pontos de venda, já que não estou confortável em fazer qualquer tipo de solução de problemas elétricos, mas alguém tem uma explicação do que pode estar acontecendo aqui? Obrigado.

    
por Daniel 26.03.2018 / 15:09

2 respostas

Uma carga indutiva grande, como a partida do motor, geralmente faz com que um disjuntor de circuito de falha de aterramento atue, mesmo quando não há nenhuma falha no dispositivo. Um snubber , um pequeno capacitor e resistor em toda a linha, pode ajudar a atenuar o problema. Um protetor contra sobretensão de tensão também pode ajudar, mas evite protetores com varistores grandes da linha para a terra, o que também pode acionar o GFCI.

Você também pode precisar de uma Classe C ou outra tipo de GFCI que permite que uma corrente de falta flua por mais tempo, dependendo da tensão da oficina, aterramento do aparelho e isolamento.

    
27.03.2018 / 02:48

Se for um RCD, pode haver um vazamento de corrente no solo ou a energia "aparente" pode estar acima de 15A. Isso pode significar que você viu o fator de potência [a.k.a. cos(fi) ] é menor que 0,82 (confira no rótulo).

15 < P*cos(fi)+P*sin(fi) em que fi está entre 0 e 90 (no seu caso cos(fi) é menor que 0,82). No seu caso, P*sin(fi)=10 , então podemos ir para fi < 63° .

    
26.03.2018 / 15:42