Carrier Fan Coil A função de aquecimento da unidade não vem

0

Modelo FCU # 42SGA03 Ventilador funciona, a função de refrigeração funciona, mas o calor não

Status de 1H / 1C T Honeywell Focus pro 4000
Abastecimento de água quente e água gelada e tubos de retorno

terminais W (aquecimento) Y (frio) G (ventilador) R / Rc (voltagem de linha) C (comum) Eu medi 24 volts em todos os terminais na placa traseira com T stat removido, (R-W; R-Y: R-C;) exceto ventilador (R W) Continuidade entre R e todos os outros terminais Também alguma continuidade entre o terminal W e Y, e entre os próprios fios para o W e Y
Eu tentei com 2 Termostatos lá em cima, ambos novos, e nenhum deles pode fazer com que o calor aconteça. Posso testar a função pulando entre R e W? ou RG e W?

    
por Brian 08.03.2017 / 15:41

1 resposta

Acho que posso responder minha própria pergunta. Eu verifiquei o termostato novamente, e desta vez eu liguei o interruptor que diz 1) para gás ou óleo e 2) para elétrico (ventilador de controles do termostato). Correndo com o interruptor em 2), o ventilador funciona e eu acho que o calor se acende. Vou tentar novamente amanhã com meu multímetro, verificando o aumento de temperatura.

    
08.03.2017 / 22:50