Um circuito detector de fumaça pode ser protegido por GFCI e CAFCI?

0

Eu comprei um disjuntor duplo GFCI / CAFCI para colocar no meu circuito que contém apenas detectores de fumaça, CO e calor dentro da minha casa. Há algo errado com isso ou posso instalá-lo para ter os dois tipos de proteção?

    
por J. Andrews 05.02.2017 / 15:52

1 resposta

Um alarme de fumaça pode ser protegido por AFCI e / ou GFCI, então a resposta é sim. Código isenta sistemas de alarme de incêndio instalados no código NEC 210.12.A.6. dos requisitos do AFIC. Meu estado também isenta os alarmes de incêndio dos requisitos do GFCI.   O risco de o sistema disparar é maior do que a chance de um incêndio ou choque do sistema. Eu concordo totalmente com o comentário do @Harpers.

    
06.02.2017 / 15:44