A resposta de Friedo é essencialmente correta em relação ao circuito ramificado de múltiplos fios, exceto se estes forem circuitos de 15 ampères, eles não poderiam ser usados para alimentar os receptáculos da cozinha. São necessários circuitos de 20 ampères.
O código requer que os circuitos ramificados de múltiplos fios sejam alimentados com um disjuntor multipolar ou dois disjuntores amarrados juntos com uma braçadeira aprovada. Você parece ter o último.
Eu só queria esclarecer um equívoco que muitas pessoas têm sobre como calcular a carga total do seu painel.
Você disse -
I have three sets of these, which would make a total of 90 amps. Quite a bit considering the house only has 250 amp service
Não adicionamos todos os disjuntores para determinar a carga no painel. O painel principal deve ter tamanho suficiente para suprir a carga calculada da casa e não a soma dos disjuntores instalados.
(Se você tivesse um painel de 200 ampères (o tamanho máximo normal para um serviço residencial) com 40 disjuntores instalados e todos eles seriam disjuntores de 20 amp que totalizariam 800 ampères. Muito superior ao máximo do disjuntor principal. foram disjuntores de 15 amp ainda iria adicionar até 600 amps.)
Um cálculo de carga residencial é um cálculo bastante envolvido, mas mesmo uma casa totalmente elétrica de tamanho médio normalmente não excederia 150 amps, então um painel de 200 ampères tem bastante capacidade.
Então seus disjuntores são bons. É uma instalação segura de acordo com o Código Elétrico Nacional e uma prática normal em instalações elétricas.