O que significa o rótulo “Split” no painel do disjuntor?

4

Estou tentando mapear nosso painel de disjuntores elétricos. As etiquetas escritas pelo eletricista há mais de 20 anos não são muito úteis, por isso tenho de fazer as coisas um pouco mais claras.

Eu tenho vários disjuntores apenas rotulados "Split". Nenhuma descrição além disso. Cada um é dois disjuntores de 15 am "ligados" (ligados?) Juntos. O que eu quero dizer por link é que há uma peça conectando ambas, então elas precisam ser invertidas ao mesmo tempo.

Eu tenho três conjuntos destes, o que perfaz um total de 90 amperes. Bastante considerando a casa só tem serviço de 250 ampères.

Alguma idéia do que são essas "Splits"? O único outro lugar no painel com grandes "links" é para os grandes aparelhos (fogão, secador, ar condicionado).

Obrigado.

    
por user1159415 05.12.2015 / 08:18

3 respostas

Meu palpite é que estes podem ser circuitos ramificados multifilares para uso em recipientes de cozinha. Neste tipo de circuito, os dois fios quentes (180 graus separados em fase) são usados para alimentar diferentes tomadas na cozinha, de modo que aparelhos de alta corrente não acabam no mesmo circuito. Por serem fases opostas, elas podem compartilhar um neutro sem medo de sobrecarregar.

    
05.12.2015 / 11:03

A resposta de Friedo é essencialmente correta em relação ao circuito ramificado de múltiplos fios, exceto se estes forem circuitos de 15 ampères, eles não poderiam ser usados para alimentar os receptáculos da cozinha. São necessários circuitos de 20 ampères.

O código requer que os circuitos ramificados de múltiplos fios sejam alimentados com um disjuntor multipolar ou dois disjuntores amarrados juntos com uma braçadeira aprovada. Você parece ter o último.

Eu só queria esclarecer um equívoco que muitas pessoas têm sobre como calcular a carga total do seu painel. Você disse -

I have three sets of these, which would make a total of 90 amps. Quite a bit considering the house only has 250 amp service

Não adicionamos todos os disjuntores para determinar a carga no painel. O painel principal deve ter tamanho suficiente para suprir a carga calculada da casa e não a soma dos disjuntores instalados.

(Se você tivesse um painel de 200 ampères (o tamanho máximo normal para um serviço residencial) com 40 disjuntores instalados e todos eles seriam disjuntores de 20 amp que totalizariam 800 ampères. Muito superior ao máximo do disjuntor principal. foram disjuntores de 15 amp ainda iria adicionar até 600 amps.)

Um cálculo de carga residencial é um cálculo bastante envolvido, mas mesmo uma casa totalmente elétrica de tamanho médio normalmente não excederia 150 amps, então um painel de 200 ampères tem bastante capacidade.

Então seus disjuntores são bons. É uma instalação segura de acordo com o Código Elétrico Nacional e uma prática normal em instalações elétricas.

Feliz Dia!

    
05.12.2015 / 13:26

"Split" é uma abreviatura comum para um "condicionador de ar Mini Ductless". Você tem algo parecido com isso em sua casa? link

    