Instalação do aquecedor de água sem tanque

1

Eu quero instalar um aquecedor de água sem tanque. Possuir um painel de 125 amp, com dois disjuntores de 30 amp para o atual aquecedor de água. O manual de instalação recomenda ter dois disjuntores de 40 amperes. O sorteio máximo é de 75 amps. Posso apenas substituir os dois disjuntores de 30 A por dois disjuntores de 40 A?

    
por Marshall 09.11.2015 / 08:56

1 resposta

Não é provável que seja possível substituir os dois disjuntores de 30A por disjuntores de 40 A.

O tamanho do fio (AWG) para um circuito de 30A deve ser de 10. O tamanho adequado do fio para um circuito de 40A é de 8 bitolas se a corrida da entrada de serviço para o aquecedor sem tanque estiver a uma distância razoavelmente curta.

Portanto, não basta substituir os disjuntores como você pediu. A principal função do disjuntor é proteger a fiação contra sobrecarga de corrente para evitar um incêndio em condições de sobrecarga ou curto-circuito.

    
09.11.2015 / 09:34