De acordo com o National Electrical Code (NEC), existem apenas dois fatores que limitam você.
Preenchimento da caixa do condutor
Se você está trabalhando com caixas de tamanho padrão, você pode usar a Tabela 314.16 (A) para determinar o número de condutores permitidos em uma caixa.
Se você estiver usando caixas não padrão, terá que fazer os cálculos por conta própria. Basicamente, funciona assim.
preenchimento do condutor
- Para cada condutor atual (não aterrado (quente) ou aterrado (neutro)) que termina ou é dividido dentro da caixa, adicione 1.
- Para cada condutor que passar pela caixa sem emenda ou terminação, adicione 1.
Preenchimento de braçadeira
- Se houver grampos de cabos internos, adicione 1 (não 1 por, apenas 1).
Preenchimento de acessórios de suporte
- Se houver algum parafuso ou chupador de luminária, adicione 1 (não 1 por, apenas 1).
Dispositivo ou preenchimento de equipamento
- Para cada jugo ou bracelete contendo um ou mais dispositivos, adicione 2.
Preenchimento do condutor de aterramento do equipamento
- Se os condutores de aterramento do equipamento entrarem na caixa, adicione 1 (não 1 por, apenas 1).
Cálculo do Volume Allowance
Use esta Tabela 314.16 (B) para calcular o preenchimento total da caixa.
- Some a contagem da seção
Conductor Fill
e multiplique pelo valor da tabela. Por exemplo: se você tivesse 4, 14 condutores AWG, multiplicaria 4 por 2,00.
- Resuma as contagens das seções
Clamp Fill
, Support Fittings Fill
, Device or Equipment Fill
e Equipment Grounding Conductor Fill
e multiplique pelo valor da tabela do maior condutor da caixa. Por exemplo: se esse valor for 4 e o maior condutor da caixa for 12 AWG. Você multiplicaria 4 por 2,25.
- Adicione os dois totais juntos. Por exemplo: Usando nossos valores acima (4 x 2,00 + 4 x 2,25 = 17), você precisaria de uma caixa com um volume de 17 pol. Cúbicos.
Capacidade do conector de fio
Se você estiver usando conectores de fios de torção, cada conector pode conectar um número e um tamanho específicos de condutores (verifique a documentação de fabricação). Isso limitará o número de fios conectados juntos. Se você estiver usando conectores de fio de encaixe ou blocos de terminais, ficará limitado pelo número de terminais .
tl; dr
Se você quiser fornecer vários dispositivos a jusante; mas os dispositivos estão em direções opostas, não deve haver nenhum problema ao juntar vários cabos para alimentar os dispositivos.