Por que minha tensão de saída está anormal?

1

Acabei de me mudar para uma casa que foi construída em 1958 (quase 60 anos atrás).

Uma saída GFCI tem a luz indicadora acesa, mas não há energia ao conectar o aparelho. Então abri e medi a voltagem com um multímetro. É muito estranho. Veja o diagrama abaixo:

Eu acho que A e B são linhas de entrada, enquanto C e D são linhas de saída para outras saídas. Quando eu medir, eu removi o receptáculo GFCI. Por que A e D ainda tem 5,5v?

E eu não encontrei a linha de terra da tomada.

Se eu conectar A, B a LOAD e C, D a LINE do receptáculo GFCI, minha luz indicadora de receptáculo está acesa, mas o próprio receptáculo está sempre desligado. Quando pressiono o botão de reset / teste, não há efeito.

Ainda não consigo descobrir o que há de errado.

    
por lucky1928 17.09.2015 / 06:21

3 respostas

Se A e B são os fios provenientes do disjuntor, eles devem ser conectados aos terminais LINHA do GFCI. C e D; que saem para servir outras cargas , devem ser conectadas aos terminais LOAD . Se, quando conectado corretamente, o GFCI não será redefinido. Isso significa que o dispositivo GFCI está morto e precisa ser substituído.

Desde C & D são " flutuantes ", os 5,5 volts podem ser de tensão fantasma induzida por outras linhas elétricas próximas a essas linhas, ou qualquer outro campo magnético. Um voltímetro de baixa impedância pode ser usado para descartar a tensão fantasma (fantasma). No entanto, desde linhas C & D não tem referência ao sistema elétrico (flutuante), não espere uma leitura significativa.

    
17.09.2015 / 15:15

Parece que a tomada GFCI em si é ruim. Substitua-o. É certamente a coisa mais fácil de fazer. Se isso não funcionar, provavelmente você tem um problema com o fio entre a tomada e o painel do disjuntor. Procure por quebras, queimaduras, corrosão, etc.

I guess A and B is input line whilst C and D is output line to other outlets

Você provavelmente está correto. Uma tomada GFCI pode se proteger e quaisquer dispositivos ligados aos terminais LOAD na parte de trás.

A medição de A a D é insignificante e não indica um problema. Se você testar quaisquer dois itens de metal não aterrados em qualquer lugar da sua casa, certamente encontrará tensões similares por todo o lugar. Por exemplo, um garfo no balcão da cozinha e um garfo no chão podem ler uma voltagem entre eles.

    
17.09.2015 / 15:02

Que você tenha tensão entre A e D indicaria que você tem, o que costumávamos chamar no negócio de telefonia, uma alta resistência aberta. Uma das saídas a jusante da sua tomada GFCI tem (provavelmente) corrosão (alta resistência) entre neutro (branco) e terra. Isso causará uma falha de aterramento e desarmará o GFCI. A luz que está acesa no GFCI indica uma falta à terra, e é por isso que a tomada não tem energia. (Insetos também podem causar um aterramento de alta resistência.)

Eu sugiro abrir todas as saídas a jusante e verificar se há corrosão, inclusive na própria tomada. Se não houver nenhum, então está na parede, e você provavelmente deve contratar um eletricista.

    
17.09.2015 / 07:44