Novo motor do ventilador do condensador queimado

1

O técnico de CA substituiu meu ventilador do condensador (através de um serviço de garantia em casa). O novo fã trabalhou por 5 min e parou de funcionar depois disso. o motor do ventilador estava extremamente quente (180F ou mais) O antigo motor do ventilador era de 1,4 A 240 V e 1/4 HP. o novo motor também é da mesma configuração. a única coisa que eu perdi é o RPM. Não me lembro das RPMs do motor antigo e o novo RPM do motor é 1040. O técnico de CA retirou o motor antigo e reciclou-o.

Qual pode ser o problema aqui?

Eu olhei em alguns fóruns que a incompatibilidade de RPM pode superaquecer o motor e danificá-lo. Não tenho como saber o RPM do motor original. Eu olhei no manual do fabricante e não há menção a isso. a correspondência de RPM é tão importante?

link [Minha unidade é o DS3BD-036K do maytag]

Muito semelhante à pergunta O que poderia fazer com que o motor do ventilador do condensador da A / C fosse substituído por apenas 3 minutos?

    
por David 11.09.2014 / 02:14

1 resposta

O RPM afeta a vida útil do motor? Mais do que pensei que seria.

"if you change an 825 motor and put in a 1075, your HP load will move from 1/6th to 1/2... with the same blade. and the noise level will go up dramatically in the unit."-vstech, HVAC Talk

"Plus you're probably going to eat a few motors in the process."-Six

Cinco minutos soam quando você pede a um motor de 1 / 4hp para dar 1 / 2hp.

    
11.09.2014 / 07:17