Um subpainel elétrico pode passar por baixo do encanamento?

7

Eu estava prestes a ligar o novo subpainel do porão quando percebi que o havia colocado diretamente sob o vaso sanitário.

Eu não acho que isso seja uma violação de código. Eu posso mudar isso com alguma dificuldade. Eu também estou considerando um truque como cortar um pedaço de PVC um pouco maior ao meio e colocá-lo sob o cano de encanamento para transportar qualquer água para o outro lado da vigota.

A instalação atual é insegura? Se sim, o que devo fazer?

    
por Michael H 01.02.2014 / 22:32

2 respostas

O National Electric Code proíbe estritamente a instalação de tubulações de água acima do equipamento de serviço que você descreveu. Arte. 110,26 (F) (1) (a) declara:

National Electrical Code 2008

Article 110 Requirements for Electrical Installations

II. 600 Volts, Nominal, or Less

110.26 Spaces About Electrical Equipment.

(F) Dedicated Equipment Space.

(1) Indoor.

(a) Dedicated Electrical Space. The space equal to the width and depth of the equipment and extending from the floor to a height of 1.8 m (6 ft) above the equipment or to the structural ceiling, whichever is lower, shall be dedicated to the electrical installation. No piping, ducts, leak protection apparatus, or other equipment foreign to the electrical installation shall be located in this zone.

(b) Foreign Systems. The area above the dedicated space required by 110.26(F)(1)(a) shall be permitted to contain foreign systems, provided protection is installed to avoid damage to the electrical equipment from condensation, leaks, or breaks in such foreign systems.

Você pode colocar a tubulação do vaso sanitário acima do painel elétrico, desde que esteja acima do espaço dedicado de 6 pés de altura e desde que "esteja instalado para evitar danos ao equipamento elétrico devido a condensação, vazamentos ou rupturas nesses sistemas externos". "

    
02.02.2014 / 02:17

Colocar o painel debaixo de um banheiro é um desastre esperando para acontecer. Eu substituí uma centena de anéis de cera e flanges de armário ao longo dos anos. Olhando para sua foto, parece que você poderia mover o painel para a direita uma ou duas baias e evitar o problema em potencial. Como visto agora, ele não atende ao código e representa um sério risco de segurança ou choque ou incêndio. DSlake deu a resposta certa. Apenas mova-o e durma profundamente à noite.

    