Como eu adequadamente aterrei meu subpainel que tem apenas uma barra de neutro / terra?

12

Estou adicionando um sub-painel em um prédio não vinculado. Meu sub painel tem a conexão para os 2 fios quentes vindos do painel de fonte (um disjuntor duplo de 40 A) Além disso, possui uma barra de neutro / terra que tem uma cabeça de parafuso verde para o chão e uma fileira de locais para conectar neutros. Estou vendo conselhos em sites como o seu para não conectar o fio terra na mesma barra do neutro. Portanto, com apenas uma barra, não sei o que fazer com meus fios terra. Preciso instalar uma segunda barra de aterramento? Eu tenho o fio terra vindo da casa que é bem aterrado através da casa de serviço de 200 ampères, bem como um aterrado hastes fora do anexo. Eu uso ambos e, se assim for, conecto os dois na mesma barra de terra?

    
por javelong 10.06.2013 / 18:10

2 respostas

O neutro e o terra NÃO DEVEM ser colados em um subpainel. Eles só devem ser colados no painel de serviço principal. Se você ligá-los em qualquer lugar que não seja o serviço principal, a corrente de retorno do neutro agora tem vários caminhos, incluindo o fio terra.

Você deve ser capaz de comprar uma segunda barra para o subpainel se realmente for usada como subpainel. A barra neutra precisará ser isolada (deve ter um isolador plástico separando-a da caixa). A barra de aterramento deve ser colada ao gabinete.

O fio terra da casa deve ser conectado ao terra do sub-painel. Como é um edifício separado, as hastes de aterramento também são exigidas por código e devem ser amarradas ao solo do sub-painel. O terreno para o serviço é o mais importante, pois fornecerá o caminho de baixa resistência de volta ao serviço em caso de falha.

    
11.06.2013 / 06:58

Alterações no Código Elétrico agora REQUEREM todos os edifícios independentes com subpainéis, para que a Barra Neutra seja Aterrada com o fio # 6 na caixa do painel, em seguida, para uma haste de aterramento na terra. (Regra 10-208)

Você NÃO PODE usar o aterramento incluído no fio # 10/3 como seu sub-painel.

Você deve tratar o sub-painel apenas como um serviço que vem do medidor; os únicos condutores que devem entrar no seu sub painel agora são seus 2 Hot Feeds e seu Neutro. (sem terra do painel principal).

Agora, a parte confusa, Regra 10-208 (b) declara que você pode aterrar qualquer metal que não carrega componentes (caixas de saída) através de um condutor separado de volta ao painel principal, se o edifício não abrigar animais. No entanto, desde que você deve agora ter um neutro ligado em sub painéis, isso é mais uma dor para tentar desde que você tenha um circuito de aterramento separado já ali.

    
21.09.2014 / 00:44