Você terá que desistir da proteção contra falta de terra aqui, a menos que você esteja disposto a juntar uma caixa extra no homerun ou eliminar o MWBC
Existem três correções possíveis para a violação do Código de base aqui. Você pode:
- manipule os disjuntores existentes com um Square-D HOM1HT,
- substitua os disjuntores existentes por um Square-D HOM215 ou
- mova as luzes da cozinha para o circuito de luzes da sala de estar com um pigtail e wirenut (livrando-se assim do MWBC)
No entanto, essas abordagens têm diferentes limitações quando se trata de adicionar proteção adicional ao circuito:
- Com a primeira abordagem, você está basicamente preso em um estado "stop gap" até que você substitua o disjuntor de qualquer maneira
- Com a segunda abordagem, você pode usar um Square-D HOM215CAFI para fornecer proteção AFCI; no entanto, a maneira somente de adicionar proteção GFCI no topo para esse circuito seria unir uma caixa "painel de spa" HOM24L70S / F com um HOM215GFI nele alinhado com o homerun do circuito.
- Com a terceira abordagem, você perde o MWBC, mas obtém o benefício de poder usar um HOM115DF para proteção de AFCI e GFCI em um único pacote. Como você não pode tocar duas vezes um Homeline AFCI, GFCI ou DFCI (o HOM115 normal o suporta, mas o HOM115DF não pode porque ele precisa usar uma configuração de lug diferente para dar espaço ao terminal de carga neutra), o melhor A aposta seria usar um pigtail e wirenut para combinar os dois fios quentes no painel.