Fiação de tomadas múltiplas, interruptores de luzes

0

Estou adicionando alguns interruptores e tomadas a uma garagem e estou pensando em como conectá-los. Uma saída que eu quero trocar. Ambas as lojas são GFCI como estão em uma garagem. Estou usando fio 14/2. Anexei uma foto que mostra o caminho que gostaria de levar para o fio de um dispositivo para os outros da esquerda para a direita.

Obrigado

    
por Azrie 25.09.2017 / 18:25

2 respostas

Faça o primeiro grupo duplo da caixa de comutação e adicione uma receptical GFCI lá. Ambos os condutores de entrada devem entrar primeiro na tomada GFCI, e essa primeira tomada GFCI fornecerá proteção GFCI para toda a adição em um local convenientemente acessível.

No "lado de carregamento" desse GFCI, ramifique-se para o comutador na mesma caixa e para a direita. A tomada GFCI geralmente tem terminais que podem acomodar dois condutores de carga de saída. Se não, use uma porca de fio.

Do switch, suba para uma tomada normal no teto (se é isso que o diagrama pretendeu).

Da porca do fio (ou do segundo condutor do GFCI), vá direto para a segunda caixa e use uma porca de arame para se deslocar para o comutador nessa caixa e a tomada não comutada para a direita

conecte a luz ao switch na segunda caixa.

Feito.

    
25.09.2017 / 23:27

Opção 1, o GFCI protege todo o kaboodle

Opção 2, 2 GFCIs separados e a lâmpada do meio não está no GFCI

,

    
27.09.2017 / 07:21