Como executar as saídas do Gfci

0

Eu quero executar fio 12/3 para gfci-tomada-tomada-saída-gfci-saída-tomada-saída. Como posso conseguir isso? Haverá também dois disjuntores separados

    
por Mr jk 05.08.2018 / 20:43

2 respostas

Você não pode mais fazer assim

Esse truque que você aprendeu há muito tempo foi atingido por um monte de mudanças de código, que quase descartam o que você planeja. Também tem um nome: Circuito de derivação de fio múltiplo .

  • Os neutros devem ser pigmentados em todos os pontos ou receptáculos de emenda. Você não pode aterrar os dois fios brancos em um dispositivo. Se você remover o receptáculo, ele cortará o neutro para a outra metade do circuito, o que não é permitido.
  • Você deve usar um disjuntor de 2 pólos com trip comum ou usar dois disjuntores full-size adjacentes com alças de alça, então você deve desativá-los juntos.
  • Usar um material duplo é NÃO; Isso vai colocar sua fiação em chamas. Um quadplex pode ser usado se você realmente souber o que está fazendo e colocá-lo no meio de dois pólos.

Se você fizer todas essas coisas e parar para ter certeza de seguir as outras regras do MWBC, então tudo bem. Mas ...

Isso não funciona com o GFCI

O problema com o GFCI e o MWBC é o neutro compartilhado. Um neutro não pode ser ambos o neutro compartilhado MWBC e também o neutro downline da zona protegida saindo dos terminais de carga de um receptáculo GFCI +.

Cada dispositivo GFCI + vem com um adesivo de advertência nos terminais LOAD. Diz "não use. Para os feiticeiros somente." Ou palavras para esse efeito.

A opção 1 é atender aos avisos e encaixar os receptáculos GFCI + onde você precisar deles, sem usar as linhas LOAD. Isso significa até oito receptáculos GFCI +.

A opção 2 é ajustada a um disjuntor GFCI de 2 polos , e conecta o circuito da maneira normal que você pretendia, mas com saídas normais. FEITO. Isso funciona porque o complexo MWBC inteiro está dentro da zona protegida por GFCI, então você pode fazer todas as coisas normais do MWBC nele. Um disjuntor de 2-polos GFCI é tipicamente $ 80.

A opção 3 é fazer o fork do MWBC no primeiro receptáculo e transportá-lo como dois circuitos separados, cada um com seu próprio neutro quente. Você precisaria de um cabo / 2/2 (preto vermelho branco branco-listrado-vermelho): / 4 não faria, pois tem apenas um neutro. Você também pode usar dois cabos separados / 2 da maneira óbvia.

    
06.08.2018 / 00:42

Por que você quer rodar 12/3? Qual função ou capacidade operacional você espera disso?

Isso usaria 12/3: disjuntor trip comum de 2-pólos com 12/3 para um receptáculo duplex std com a guia hot quebrada. Em seguida, divida com 12/2 em um par de receptáculos GFCI com os seguintes receptáculos alimentados pelas cargas.

Ou 12/3 do disjuntor de 2 pólos para uma caixa de 2 grupos com dois receptáculos de GFCI. Dos contatos de carga, vá para separar as ramificações com os receptáculos padrão.

    
05.08.2018 / 22:54

Tags