Como conecto esses comutadores dimmer? A fiação atual é louca

6

Eu instalei interruptores de luz em outras partes da nossa casa, mas há um par de dimmers que me mistificam. Um é um dimmer normal e um é supostamente um redutor de três vias, mas o último está ligado incorretamente para que o dimmer e o interruptor remoto estejam ligados ao mesmo tempo.

Existem três pacotes de fios que entram na caixa e não tenho ideia do que deve ser ligado ao quê.

Eu desenhei um diagrama de como eles estão conectados atualmente.

Em todas as outras caixas da casa, há um pacote por comutador e as cores dos fios são consistentes. Neste caso, existem 3 pacotes usados para dois interruptores e os brancos de dois dos pacotes são amarrados juntos por algum motivo. Eu não tenho idéia de quais fios dos 3 pacotes devem combinar com os fios dos novos dimmers.

EDIT 2:

Aqui estão as tensões entre os dois aterramentos e todos os outros fios. As coisas a serem notadas são:

  • Existe uma diferença de 17 volts entre os dois motivos.
  • O único fio vivo parece ser W2 (branco do pacote 2). Isso parece loucura. Como o antigo dimmer 2 funcionava se não estivesse conectado a um fio quente?
  • A diferença entre G1 e W2 é 102, mas a diferença entre G3 e W2 é de 47.

VOLTAGES (G1 é retificado a partir do feixe 1. W2 é branco do feixe 2, etc.):

    G1  G3
G1  0   17
B1  1   21
W1  1   21
B2  1   20
W2  102 47
B3  19  1
W3  18  0
G3  17  0
R3  19  1
    
por HappyEngineer 31.10.2011 / 01:03

1 resposta

Fios brancos são seu neutro. Você não liga o neutro, você liga o quente, caso contrário, o contato com um aparelho desligado pode te eletrocutar se você entrar em contato com o chão. Portanto, os brancos são frequentemente amarrados juntos, com exceção dos casos em que o branco está sendo usado para outra coisa, como um fio comutado.

Para um comutador de 3 vias, você precisa de um fio extra, que eu prefiro usar o fio vermelho de um cabo de 3 condutores. Parece que eles fizeram exatamente isso em sua configuração. Para obter mais detalhes sobre como os switches de 3 vias estão conectados, você pode analisar os vários diagramas em este site , que incluem muitos das possíveis variações de fiação.

Editar2:

Obrigado pela foto. Que, uma noite de sono, e sua descrição do outro lado do interruptor de 3 vias diminuem como isso poderia ser conectado. Eu estava esperando o melhor do seu eletricista anterior, mas parece que você tem o pior. Alguém realmente não sabia o que estava fazendo nessa caixa-J. Além disso, isso não parece ser um interruptor de 3 vias à direita, pelo menos, ainda não, e é por isso que nunca funcionou direito. Note, a menos que seja especialmente projetado para funcionar com 2, você deve ter apenas 1 dimmer em uma configuração de 3 vias. O outro lado deve ser um interruptor de 3 vias sem escurecimento.

Aqui está minha suposição: O pacote 1 vai para o fixture 1, o Bundle 2 vai para o fixture 2 e o bundle 3 vai para o outro switch de 3 vias. Parece que todos os fios da linha estão nos próprios equipamentos (caso contrário, você teria pelo menos mais um pacote vindo para essa caixa de junção).

O que eu não vou presumir é que o branco é realmente branco nos pacotes 1 e 2. O mais provável é que seja por causa de como os switches atuais estão conectados, você quer testar isso para ter certeza. Com a energia desligada e os comutadores antigos desconectados, verifique a continuidade entre cada um dos fios nos feixes 1 e 2 ao terra (use o feixe 1 para os testes). E com a energia temporariamente ligada (tenha cuidado com os fios ativos expostos), certifique-se de que a corrente só apareça entre terra e preto. Se algum dos fios estiver mal colorido, coloque um pouco de fita no final e coloque um rótulo, e siga o rótulo, não a cor, nas instruções abaixo.

Veja o que você deve fazer para limpar a bagunça:

Passo 1: Amarre todos os motivos juntos, incluindo todos os 3 pacotes e ambos os interruptores que você substituir. Use um pequeno pedaço de cobre exposto para conectar os interruptores se eles não tiverem seus próprios fios. Certifique-se de que a porca de fio seja grande o suficiente para todos os 5 fios. Se você não conseguir encontrar um terreno no pacote 2, eu verificaria novamente o equipamento 2 para ter certeza de que ele está aterrado e, se estiver, o solo do pacote 1 é tudo o que você precisa confiar para todo o resto.

Passo 2: Ligue o interruptor 1 como normal, preto e branco aos dois parafusos no interruptor. Nada que conecte o outro lado é necessário se os testes acima funcionarem. Se o branco do pacote 1 estiver com defeito, a conexão ao branco no pacote 2 funcionará, mas você realmente deseja encontrar o problema e corrigi-lo.

Etapa 3: seu interruptor de três vias parece estar variação 1 no site acima, com a linha chegando ao próprio dispositivo, o bundle 2 é a linha esquerda no diagrama e o bundle 3 é o fio direito no diagrama. Os brancos dos bundles 2 e 3 estão unidos e a nada mais (a menos que seja necessária uma conexão com o switch 1). O preto do feixe 2 conecta-se ao parafuso tipicamente branco do comutador 2. O vermelho e o preto do feixe 3 conectam-se aos dois parafusos pretos separados no comutador 2, mas não importa qual é qual neste momento. Verifique a outra extremidade do interruptor de 3 vias para se certificar de que o branco está no parafuso correto.

Etapa 4: verifique temporariamente seu trabalho com a energia ligada. Se você não gosta da direção dos 3 modos (eu prefiro que ambos os interruptores estejam desligados como "off"), você pode simplesmente trocar o vermelho e o preto em qualquer um dos interruptores para inverter eles.

Dica: se os dimmers forem grandes e as conexões de empurrar na parte de trás tiverem uma braçadeira ajustável que fecha quando você girar o parafuso, use as conexões de empurrar na parte de trás do interruptor de 3 vias para reduzir o risco de um curto do lado.

Aviso padrão: ao trabalhar com energia elétrica, sempre desligue a menos que você esteja fazendo um teste rápido. Antes de fazer qualquer teste, certifique-se de que nenhum fio esteja em curto com os outros. E, durante os testes rápidos, certifique-se de não tocar nesses fios com outra coisa que não seja o testador de voltagem.

    
31.10.2011 / 02:11