terra do sub-painel / conexões netural

0

Se meu subpainel é uma extensão do meu painel principal devido ao espaço insuficiente do disjuntor, por que é necessário separar minhas conexões neutras e de aterramento no meu subpainel?

    
por William Wojcik 20.10.2016 / 20:31

2 respostas

Segurança.

Em primeiro lugar, você obterá corrente neutra no fio terra de volta ao painel principal, porque há dois caminhos paralelos atrás.

Em segundo lugar, se o neutro falhar, em vez de simplesmente não ter poder, tudo parecerá estar funcionando, mas você terá toda a corrente no chão. Isso significa que agora você pode ser eletrocutado ao tocar no próprio painel.

Editar: Veja minha outra resposta semelhante: Por que um subpainel precisa de um terreno separado e neutro?

    
20.10.2016 / 20:40

Neutro e terra não são redundantes. Eles são sistemas completamente separados fazendo trabalhos completamente separados.

O trabalho do neutro é o caminho normal de retorno atual.

O trabalho do ground safety é ser um "escudo" para proteger os humanos da corrente elétrica, e desligar os circuitos onde os fios "quentes" falham no terra, assegurando que corrente suficiente irá fluir para desarmar o disjuntor.

Para aumentar a segurança, o neutro é "atrelado" ao terra, para assegurar que a voltagem do neutro esteja perto do solo. Isso é feito em um local cuidadosamente escolhido com maior probabilidade de ter seus recursos de segurança funcionando corretamente. Isso não é uma idéia genial que eu poderia compartilhar, mas sim tentativa e erro de estudar relatórios de incidentes.

    
21.10.2016 / 02:55