Mini forno de cerâmica com conector NEMA 5-20 que requer 120 volts, 16 ampères, 1920 watts e disjuntor de 20 ampères

0

Eu tenho um pequeno forno de cerâmica elétrica com plugue NEMA 5-20 que usa e requer 120 volts, 16amp, 1920 watts e disjuntor de 20amp para usar no meu apartamento. Eu verifiquei a caixa do disjuntor no meu apartamento, e diz que 2 interruptores de disjuntor para uma cozinha e outra sala são 20ampas e o resto são 15ampas. Os receptáculos (tomadas) em todo o apartamento, incluindo a cozinha, são tomadas de plugue NEMA 5-15. Eu estou esperando para usar o forno na cozinha, conectando apenas ficha de forno em uma tomada ao assar cerâmica por várias horas. O circuito de 20 ampères na cozinha está em 5 tomadas. Minha pergunta é que as mudanças que eu preciso fazer em recipientes para usar este forno com segurança. Pensei em comprar um Plug Adapter 15 ampères Household Plug para 20 Amp T-Blade adaptador de tomada fêmea (NEMA 5-15P para 5-15 / 20R) a partir do Homedepot mas parece que o adaptador pode conter apenas até 1875watts (potência máxima ) e não pode conter 1920watts para panificação de cerâmica. Então, eu sou uma coisa sobre a substituição de um dos soquete de saída da cozinha com um soquete NEMA 5-20R duplex depois de encontrar esta página da web. link Eu nem tenho certeza se isso funciona com segurança também.

Eu nunca fiz coisas elétricas e estou um pouco preocupado em bagunçar coisas elétricas e muito preocupado com o risco de incêndio. Eu também não quero gastar dinheiro contratando eletricistas, se eu não precisar. Qual é a melhor solução para eu poder usar este forno elétrico no meu apartamento com segurança? Por favor me ajude com seu conhecimento pessoal !!

Obrigado

    
por Tosh 09.12.2018 / 19:48

2 respostas

Usar um "adaptador" está fora de questão.

  1. Obtenha um testador de tomadas e certifique-se de que todas as tomadas funcionam. Se algum receptáculo não funcionar, faça um esforço para repará-lo ou determine que não fazem parte de um circuito de 20A.

  2. Desligue todos os disjuntores de 20A.

  3. Volte e descubra quais receptáculos perderam o poder agora . Marque-os "20 ???".

  4. Inspecione cada um deles para garantir que todos os fios sejam do tamanho # 12, não # 14. # 14 vai se encaixar alegremente em um buraco de "backstab" de um receptáculo rotulado "apenas com fio # 14". # 12 vai se encaixar muito bem ou nada. Se você puder obter um espécime de cada um, você pode apenas segurá-los para comparar.

  5. Se todos os fios em todos os "20 ???" tomadas é fio # 12, sinta-se livre para alterar qualquer um deles para NEMA 5-20 receptáculos. Lembre-se de verificar se há guias quebradas no receptáculo antigo.

Sinta-se à vontade para limitar este exercício a apenas um disjuntor se você souber que o outro não terá plugues onde você precisar.

    
09.12.2018 / 20:30

A fiação deve ser de 12 awg na cozinha, eu conseguiria um receptáculo de 20 amp ou melhor ainda se a GFCI já protegesse uma tomada de 20 amp gfci e substituiria uma tomada existente. Esses adaptadores de cabo não são seguros porque, embora as tomadas sejam classificadas para alimentação de 20 ampères através da tomada, é de apenas 15 ampères.

    
09.12.2018 / 20:29