Ecobee3 lite ligado ao Lennox Pulse G14Q Calor / Ar Condição

0

Eu li um feed de conexão térmica wifi similar aqui e eles tiveram sucesso conectando o fio C ao terminal T no forno. Eu posso obter energia para operar o termômetro a partir do terminal T, mas quando o faço, o soprador do forno entra em ação imediatamente após a demanda do termostato e o BLOWER funciona em alta velocidade. Ele não deve funcionar até que o ventilador do forno (ar para a combustão) funcione por 30 segundos e, em seguida, a vela de ignição entra em ação e aquece o forno ANTES de o Ventilador entrar em ação e circular o ar aquecido. Liguei o thermo com o fio azul ao terminal T no forno e também tentei a configuração da interface PEK e não houve mudança no soprador entrando em alta.

Todas as sugestões e ideias seriam muito úteis. Ive recorreu a colocar o velho termo em e tudo funciona bem (sistema de 4 fios)

    
por GearheadKen 30.12.2017 / 04:38

1 resposta

Verifique se a seleção do controle do soprador na configuração inicial está definida como "controlada por HVAC" e não ecobee. O padrão é definido como ecobee.

    
17.06.2018 / 06:55