Adicionando fio separado para converter o cabo 6-2 para 6-3 Fiação

1

Eu tenho um cabo 6/2 instalado mas não ligado (preto, branco e terra, como este ) na minha garagem para potencial uso futuro com um carregador EV. Estou terminando a garagem e vou cobrir o cabo, mas estou preocupado que eu possa realmente precisar de um cabo de 6/3 para apoiar um receptáculo de 14-50. Eu prefiro o 14-50 como eles parecem ser mais versátil e comum para carregamento de EV do que um 6-50.

Perguntas semelhantes perguntaram se o cabeamento 6/2 existente pode ser usado para ligar para um 14-50 como é , ou como para executar um novo fio em paralelo . No meu caso, tenho as seguintes perguntas adicionais:

  • É seguro (eu sei que é possível) conectar um 14-50R com um cabo 6/2, deixando o terminal neutro vazio?
  • Como ainda tenho as paredes abertas, posso executar um fio separado assim através dos pinos ao lado do cabo 6/2 existente? Ou seja estou faltando alguma coisa por não ter esse fio ser parte do revestimento com o cabo 6/2 e não blindado (como recomendado na pergunta vinculada acima)?
por nodapic 25.12.2018 / 17:18

4 respostas

O requisito do código, por uma boa razão, é todos os condutores devem estar no mesmo cabo ou conduíte . Não tenho certeza se a condução dessa rota e o preenchimento do cabo antigo e do novo fio no conduíte seriam suficientes, isso caberia ao inspetor local. O conduto teria que ser bem grande, porque seria um pesadelo puxar, e porque o cabo plano 6-2 é tratado da mesma forma que um fio redondo de sua maior dimensão. Com 2 "fios" no conduíte, "fios" só podem ocupar 31% da seção transversal do eletroduto. Uma coisa dica seria muito bom para permitir fácil add-ups e mudanças, extra útil se você está mudding as paredes! Conduíte de metal é permitido para servir como o fio terra.

No entanto, eu recodificaria com 6-3 em vez de arriscar que o inspetor fizesse um redflag e tivesse que eliminar o drywall para consertá-lo.

Não há razão para tirar o 6-2 da parede, a menos que você tenha outro lugar para usá-lo (não ao ar livre, mente). Basta colocá-lo em uma caixa de junção de 120 mm (4-11 / 16 ") (US $ 2,50 na alimentação elétrica, US $ 5 na caixa grande) e tampá-lo nas duas extremidades. Pode ser usado posteriormente para soldadores, ou carregadores EV cujos rótulos / instruções permitem o uso de uma conexão 6-20, 6-30 ou 6-50.

Você tem isso . Você precisava de este . Observe quantos lattes existem na diferença de preço. Eu gosto de usar frappucino (ou pizzas) como unidades de redução de custos em casos como este. Este caso é uma falha, na minha tela mostra uma diferença de US $ 0,02 e eu suspeito que o preço normal iria colocá-lo em 30%.

Eu acho inexperiência + procura de poupança = esse tipo de erro . Muito. Antes de fechar as paredes (por que fazer isso? É uma garagem ) eu sugiro procurar por onde mais isso poderia ter sido feito.

Nos dois exemplos vinculados, você saiu do contexto.

  • O caso "reequipagem de um fio", duas coisas erradas: primeiro aplica-se apenas a fios terra , que são casos diferentes porque não são condutores ; motivos só carregam corrente durante emergências. E em segundo lugar, aplica-se ao trabalho antigo que foi protegido porque era legal no momento em que foi instalado . Algumas pessoas acham que o "grandfathering" é uma anistia para violações de código. Não é.
  • No 14-50 sem neutralização, esse caso falou sobre o plug , não sobre o soquete. Isso faz toda a diferença no mundo. O plugue é livre para levar apenas os condutores de que necessita, mas o soquete deve oferecer todos os condutores que o design implica. Um soquete 14-x neutralizado poderia causar um problema fatal se você conectasse um dispositivo que anteriormente tinha sido conectado para o NEMA 10.
25.12.2018 / 19:41

É seguro executar um cabo sem neutro? Certo. Se você tem um dispositivo que não usa um neutro, então está tudo bem.

OK para executar um separado neutro dos hots? Não. Outros podem citar o NEC, mas a linha inferior é que os fios devem ser todos os fios separados juntos em um conduíte ou use um cabo / 3. Existem dois problemas que eu entendo:

  • Certificar-se de que qualquer coisa que realmente use um neutro sempre use o neutro correto .
  • Os fios juntos cancelam os campos magnéticos um do outro. Quando eles são executados separadamente (mesmo a alguns centímetros de distância) isso não acontece e, a longo prazo, pode causar problemas.

Note que executar um neutro separadamente (ruim!) é muito diferente de executar um solo separadamente (bom!). Existem vários motivos pelos quais o retrofit ground costuma ser uma boa idéia (embora provavelmente não seja permitido neste caso, por exemplo, porque é uma instalação nova ) e como um fio terra normalmente não carrega qualquer corrente, as preocupações sobre campos magnéticos, aquecimento, etc. não são as mesmas que com um fio neutro. Por razões relacionadas, um terreno pode ser menor que o hot & fios neutros.

Existe outra vantagem em executar o neutro (corretamente) agora. Isso dá a você a opção de instalar um subpainel . Você pode então conectar seu carregador EV ao subpainel e também receptáculos adicionais, iluminação, etc.

    
25.12.2018 / 17:39

Como é difícil prever requisitos futuros, e já que você tem as paredes abertas, rasgue o cabo e instale o conduíte (o material plástico flexível é fácil de instalar na maioria das situações).

Em seguida, puxe os fios individuais de que você precisa. Se os requisitos mudarem, novos fios podem ser puxados.

E se você não precisar dos fios, basta instalar o conduíte agora, salvando os fios reais para mais tarde.

(Na verdade, instalar um canal ou dois como este não é uma má ideia, mesmo que você não tenha um uso antecipado para isso agora. Se você precisar dele no futuro, ele estará lá.)

    
25.12.2018 / 22:17

Esse fio precisa ser protegido em um conduíte. Portanto, coloque todos os 4 no conduíte e um empate no painel identificando-o como parte do circuito (4- 2 não aterrados), 1 aterrado (neutro), 1 condutor de aterramento (EGC).

    