Em locais onde as pessoas dizem "knicked by the bohrdrill", é prática comum usar detectores de falta à terra (dizem dispositivos de corrente residual) no painel principal (eles dizem caixa de fusíveis).
As duas placas de 40A não são estranhas em terrenos de 230V. Eles trazem energia trifásica ~ 400V para baixo do bloco, 230V para neutro. Ter duas pranchas significa que ele está recebendo 2 fases.
Nos GFCIs por circuito americano, importa muito quando você cruza neutros entre os circuitos. Um GFCI / RCD de toda a casa não se importará com a mistura neutra
Eu entendo que este trabalho recente tem a ver com a adição do segundo painel e mover todos os circuitos para ele? Isso exporá quaisquer problemas neutros cruzados.
É claro que cruzar qualquer ponto quente a qualquer terra, ou qualquer neutro a qualquer terra, também irá desarmar os RCDs.
Por vezes, o problema só é provocado quando a corrente flui, e. Cruzes de Terra Neutra. Nesse caso, alguma corrente está indo pelo fio errado. Sem carga, metade de 0 é 0 e isso não desarmará um RCD.
** Note que a mixagem neutra ainda é ruim, já que os neutros não possuem fusíveis e contam com a proteção de sobrecorrente de seu parceiro quente.