Você tem duas coisas acontecendo aqui:
-
O reparo do superintendente pode ou não ser aceitável - se ele usasse um fio desencapado ou verde, ou cabo MC de condutor único (improvável), ele pode ser considerado OK em jurisdições que adotaram o NEC de 2014 (você terá que checar se os canadenses alcançaram esta mudança) .
-
Você tem uma TV do tipo tubo? Se assim for, você tem uma corrente desagradável fluindo no fio terra do superintendente, que está causando emissão de campo magnético que está interferindo na sua TV. Eu faço com que o superintendente puxe a (s) tomada (s) que está (m) testada (s) adequadamente aterrada e verifique se há um jumper "bootleg ground" entre o neutro e o terra; tentar usar as disposições de "doação de solo" no ponto 250.130 (C) 4 com um jumper de terra pirata presente poderia causar isso como correntes parasitas circulando através do EGC e da rede de ligação de volta ao jumper de aterramento principal / neutro.