# 1 é normal ter um downline do painel de 100A de proteção de sobrecorrente de 60A? Totalmente legal . Mas eu usaria um painel de 225A. Uma coisa que muitos de nós aqui concordam é que esgotar os espaços do painel é ruim, e os espaços do painel são baratos . Melhor e mais barato para obter um painel de 42 espaços hoje e usar apenas 18 espaços e, em seguida, obter um painel de 12 espaços hoje para atualizar um painel de 20 espaços amanhã e um painel de 30 espaços mais tarde ainda quando você adicionar um carro elétrico Isso é simplesmente idiota. Os grandes painéis que preferimos vêm com grandes disjuntores 150-225A, e eles geralmente vêm com "separadores de bônus" e barras de aterramento inclusas, então o custo extra pode ser uma lavagem.
# 2 Os disjuntores e os fusíveis protegem a fiação a jusante . Sem o fusível de 60A, o jumper em sua casa (# 6?) Não teria proteção contra sobrecarga, e se o cabo ficasse em curto, nada interromperia a corrente e queimaria sua casa.
# 3 Se você quiser aumentar o serviço acima de 60A, fale com sua empresa de energia Sua capacidade de atendimento será limitada pela menor
- o que a empresa de energia está disposta a fornecer
- a capacidade de seus condutores de serviço (frop topo do pólo de descarte de serviço para o comutador de desligamento, cujo tamanho usa as regras de serviço-condutor).
- a capacidade do seu alimentador da chave de desligamento para o painel principal (usando as regras de dimensionamento do alimentador ).
- a máxima capacidade do seu medidor
- a capacidade máxima do seu interruptor de desligamento.
É possível obter misturadores combinados / disjuntores principais, com o disjuntor principal servindo como interruptor de desligamento e substituindo os fusíveis. O disjuntor principal e as regras do alimentador decidem o tamanho do fio a jusante desse disjuntor.
Na medida em que é o ponto de aterramento principal localizado, alguns observadores dizem que o ponto de aterramento deve ser o interruptor externo de fusão / fechamento. No entanto, isso é estranho em sua situação, e para fins de localização no solo Estou muito confortável desconsiderando o desligamento externo e colocando o hub de aterramento no painel principal. Eles são construídos para isso, e os interruptores de desligamento não são.
Isso pressupõe que há um painel principal. Se você forçar linhas a dois painéis desse interruptor / disjuntor externo, as coisas ficarão realmente complicadas.