Adequação do interruptor de desconexão

2

Eu visitei uma casa de habitação múltipla hoje que tinha dois painéis de serviço e dois metros conectados na mesma entrada principal. Cada habitação é conectada como tal:

Barramento (comum) → Medidor → Interruptor com fusível → Conduíte para habitação → Painel do disjuntor

O interruptor fundido é conectado ao medidor através de um curto comprimento de eletroduto EMT, fornecendo terra à caixa de distribuição. O circuito que leva ao painel do disjuntor é apenas cabo blindado (BX) sem aterramento dedicado.

O painel do disjuntor é o seu típico centro de carga Square D QO com um disjuntor principal de 100 A. O comutador com fusível, no entanto, é classificado como 60A com dois fusíveis de 60A e um terminal neutro. A caixa do medidor tem marcações para 120V / 240V 60A. Eu entendo que o propósito do fusível de 60A é proteger o medidor e possivelmente o circuito que alimenta o painel do disjuntor.

  1. É normal ter um disjuntor principal de 100A instalado em um painel que é alimentado por um circuito com um fusível de 60A? Se não, o disjuntor principal ser substituído por um disjuntor de 60A?

  2. Se o painel do disjuntor tivesse um disjuntor principal de 60 A, seria necessário ter o fusível? ou seja, o comutador pode ser substituído por um comutador 60A não fundido?

  3. É possível que o circuito que leva ao painel do disjuntor seja classificado para 100A (mais margem de segurança), mas os fusíveis de 60A foram instalados apenas para proteger o medidor de potência classificado em 60A?

por sleblanc 18.03.2018 / 20:36

1 resposta

# 1 é normal ter um downline do painel de 100A de proteção de sobrecorrente de 60A? Totalmente legal . Mas eu usaria um painel de 225A. Uma coisa que muitos de nós aqui concordam é que esgotar os espaços do painel é ruim, e os espaços do painel são baratos . Melhor e mais barato para obter um painel de 42 espaços hoje e usar apenas 18 espaços e, em seguida, obter um painel de 12 espaços hoje para atualizar um painel de 20 espaços amanhã e um painel de 30 espaços mais tarde ainda quando você adicionar um carro elétrico Isso é simplesmente idiota. Os grandes painéis que preferimos vêm com grandes disjuntores 150-225A, e eles geralmente vêm com "separadores de bônus" e barras de aterramento inclusas, então o custo extra pode ser uma lavagem.

# 2 Os disjuntores e os fusíveis protegem a fiação a jusante . Sem o fusível de 60A, o jumper em sua casa (# 6?) Não teria proteção contra sobrecarga, e se o cabo ficasse em curto, nada interromperia a corrente e queimaria sua casa.

# 3 Se você quiser aumentar o serviço acima de 60A, fale com sua empresa de energia Sua capacidade de atendimento será limitada pela menor

  • o que a empresa de energia está disposta a fornecer
  • a capacidade de seus condutores de serviço (frop topo do pólo de descarte de serviço para o comutador de desligamento, cujo tamanho usa as regras de serviço-condutor).
  • a capacidade do seu alimentador da chave de desligamento para o painel principal (usando as regras de dimensionamento do alimentador ).
  • a máxima capacidade do seu medidor
  • a capacidade máxima do seu interruptor de desligamento.

É possível obter misturadores combinados / disjuntores principais, com o disjuntor principal servindo como interruptor de desligamento e substituindo os fusíveis. O disjuntor principal e as regras do alimentador decidem o tamanho do fio a jusante desse disjuntor.

Na medida em que é o ponto de aterramento principal localizado, alguns observadores dizem que o ponto de aterramento deve ser o interruptor externo de fusão / fechamento. No entanto, isso é estranho em sua situação, e para fins de localização no solo Estou muito confortável desconsiderando o desligamento externo e colocando o hub de aterramento no painel principal. Eles são construídos para isso, e os interruptores de desligamento não são.

Isso pressupõe que há um painel principal. Se você forçar linhas a dois painéis desse interruptor / disjuntor externo, as coisas ficarão realmente complicadas.

    