Barra neutra na caixa do disjuntor

0

Eu estava tentando desconectar um disjuntor de 220 50 amp para substituir por um 30 amp, mudando a função para o disjuntor. Quando eu desconectei o fio branco da barra neutra, ele saltou para 120 volts na barra e 220 para todo o meu prédio, fechando tudo.

Quando reconectei o branco branco (os dois terminais quentes já desconectados) e o serviço voltou ao normal. Tentei desconectar o fio branco no receptáculo com os mesmos resultados.

    
por Kevin 26.11.2018 / 00:09

1 resposta

tenha muito cuidado, o neutro no seu disjuntor pode estar conduzindo toda a corrente neutra para a terra através do solo do que está conectado àquele disjuntor. se você não for cuidadoso, a corrente fluirá através de você ou de alguma outra coisa.

provavelmente é hora de um eletricista licenciado l dar uma olhada no seu painel de disjuntores

    
27.11.2018 / 13:07