O que poderia estar causando o vazamento de água da válvula de alívio do meu novo aquecedor de água a gás?

3

Meu antigo aquecedor de água quente encontrou seu fabricante há duas ou três semanas, e desde então eu instalei um novo aquecedor de água a gás Kenmore de 50 galões para substituí-lo.

O novo aquecedor de água parece funcionar bem, eu fui capaz de ligar as linhas quentes e frias com as novas conexões de compressão e encaixes especiais de 3/4 "a 1/2" (eu tenho uma casa de 60 anos, Todas as linhas de água são 1/2 "OD cobre enquanto o aquecedor de água vem com 3/4"). Por causa do trabalho de hack no tubo de cobre que estava lá, eu acabei de receber o tubo flexível com nervuras para ir das linhas de água existentes para o aquecedor de água.

Um pouco de suor nos encaixes, sem vazamentos embora. Detector de vazamento pulverizado na linha de gás, sem bolhas. Tudo parece bom.

Desde que recebi a coisa, a válvula de alívio tem pingado água no meu subsolo. Eu tenho um tanque de expansão indo para ele, embora seja cerca de 3 ou 4 metros de distância do aquecedor de água por razões de espaço aéreo. Eu normalmente vejo estes instalados muito mais perto da própria unidade, nunca a 3 ou 4 pés de distância, se isso faz diferença em como ela funciona. Não está vazando, não há ferrugem ou quaisquer outros sinais de que a bexiga dentro dela está vazando. Ao instalá-los, você quer ter certeza de que eles estão na linha fria correta?

Então eu pensei que talvez eu tenha a temperatura muito quente, foi em B, eu já a reduzi a A sem nenhuma diferença perceptível.

A pressão da água que vem para a casa sempre foi extraordinariamente alta, mas eu apertei o regulador de pressão o suficiente para que ele ficasse bem abaixo de 80 psi.

Está vazando provavelmente mais de meio litro de água por dia. Algo de errado com o que eu fiz, configuração, problemas existentes com o encanamento? Válvula de alívio com defeito? Não há problema em apenas instalar uma mangueira da válvula de alívio e apenas ter esse dreno de água para a bomba de água A / C e ignorá-lo?

    
por maple_shaft 04.05.2012 / 13:51

1 resposta

Algumas coisas para verificar;

  • Você colocou o tanque de expansão no lado da água fria?

  • Pressurizou o tanque de expansão com a mesma pressão que o linha de água está em após o regulador?

  • O tamanho do tanque de expansão é classificado para o tamanho da sua água quente aquecedor?

04.05.2012 / 14:25