Por que o meu sistema de corrente alternada não é desligado depois que eu abri o disjuntor?

3

Nós temos um condicionador de ar de refrigeração central que foi instalado em 1984 com um termostato do mesmo ano. Estamos substituindo o termostato por um novo programável (que tem 100% de garantia de compatibilidade).

Seguindo as instruções do Home Depot eu localizei os disjuntores para a unidade e os desliguei (os disjuntores no painel dentro da casa, não os principais para toda a casa). Nada aconteceu. A unidade de CA ainda está funcionando e soprando ar frio.

Estou faltando alguma coisa aqui ou os quebradores podem ser quebrados? Ou pior, a unidade poderia ser instalada incorretamente? Sinta-se livre para apontar o óbvio. : -)

Mais informações se for importante: Temos uma unidade de ar central da Trane com uma bomba de aquecimento e um aquecedor elétrico de emergência. Estamos na Flórida Central

    
por David Murdoch 07.02.2011 / 02:40

4 respostas

Você está perdendo alguma coisa. Ou você ainda não encontrou o disjuntor correto ou o disjuntor não está dentro do painel do disjuntor da sua casa.

Percorra cada disjuntor no disjuntor da sua casa. Você poderia ter um disjuntor mal configurado. (O disjuntor que você está procurando é provavelmente um disjuntor bipolar de 240V, talvez 30 amperes ou mais.)

Como esta é uma unidade de resfriamento central, ela pode ser alimentada a partir de sua própria caixa de disjuntores. Siga os fios de alimentação elétrica (cabo) de volta da unidade. Onde isso vai? Você pode encontrar outra caixa de disjuntores dedicada somente à unidade de resfriamento. Também pode haver um disjuntor na caixa do medidor protegendo a unidade, além do disjuntor principal da sua casa.

    
07.02.2011 / 06:50

Os dois disjuntores (disjuntor de pólo duplo) rotulados como "Ar Condicionado" provavelmente estão protegendo algum outro dispositivo de 240 volts em sua casa, como aquecedor de água quente, secadora, fogão, placas básicas etc. Você provavelmente deve descobrir o que esse disjuntor controla e rotula corretamente.

    
14.02.2011 / 06:40

Algumas unidades de CA têm um cronômetro de atraso que impede o sistema de ligar até 2 minutos após a energia ser restaurada.

    
03.03.2011 / 23:16

Eu recentemente descobri o mesmo problema, exceto que eu achei que os idiotas que ligaram as unidades AC trocaram os fios com a unidade AC do meu vizinho !!!!! Meu disjuntor desliga sua unidade de CA! Por 12 anos eu tenho pago pelo uso de AC!

    