Como @Tyson apontou em seu comentário, isso está no cabeçalho da página 4. Combinações de fios trançados e sólidos são de fato suportadas.
Eu olhei para a página 4 do documento da UL aqui:
E noto que diz que você pode usar até 4 # 12 fios. No entanto, ele não especifica encalhado ou sólido. Eu presumo que e / ou ambos estão bem?
Meu plano é empurrar 1 fio sólido de 12 AWG do parafuso de aterramento da saída através do conector para o parafuso de aterramento da caixa e, em seguida, unir 2 fios de aterramento trançados 12AWG que passam pela caixa. Três fios no total no conector Este é um receptáculo de 20A em um disjuntor de 20A em uma caixa de metal com eletroduto EMT.
Como @Tyson apontou em seu comentário, isso está no cabeçalho da página 4. Combinações de fios trançados e sólidos são de fato suportadas.
O fator decisivo é se o dispositivo está listado (sobrevive ao teste UL etc.) para esse uso. As convenções para listagens são as seguintes.
Se estiver escrito "12 AWG", ele será listado para o sólido e o trançado.
Se estiver escrito "12 AWG SOLID", isso significa que ele não está listado para o fio trançado.
Então, se você encontrou onde especifica essas coisas, e não é específico quanto ao sólido / encalhado, isso significa ambos.