Existem cinco fios condutores (dois neutros) para dois circuitos ainda considerados “circuitos de fios múltiplos” para fins de código?

9

Normalmente, um circuito com vários fios tem dois pontos em pernas separadas, um neutro compartilhado e um terra compartilhado. Existem regras muito específicas (NEC 210.4) sobre esses tipos de circuitos para garantir que o neutro não fique sobrecarregado (se os hots forem colocados acidentalmente na mesma fase), entre outras considerações.

Dado que muitos locais agora requerem disjuntores de falta de arco, que requerem neutros dedicados, rodar dois circuitos em uma peça do Romex levaria cinco condutores e somente o solo seria compartilhado.

Neste caso, a corrida ainda é considerada um circuito multi-fio para fins de NEC?

Por exemplo:

Ambos os hots precisam estar em pernas separadas, já que há neutros dedicados? Eles precisam estar em um disjuntor de dois pólos com um único puxão para que ambos os hots sejam ligados ao mesmo tempo?

Se eles não são considerados multi-wire, existem outras regras específicas que se aplicam a eles?

(o NEC 2014 é relevante na minha jurisdição).

    
por Nick 02.10.2017 / 13:03

2 respostas

In this case, is the run still considered a multi-wire circuit for NEC purposes?

Resposta curta: Não

Aqui está a definição do código relevante:

Branch Circuit, Multiwire. A branch circuit that consists of two or more ungrounded conductors that have a voltage between them, and a grounded conductor that has equal voltage between it and each ungrounded conductor of the circuit and that is connected to the neutral or grounded conductor of the system.

Como você teria dois hots e dois neutros, agora eles são circuitos separados. Eles não precisam estar em um disjuntor de dois pólos ou ter um empate, pois eles não compartilham um neutro. Eles não precisam estar em pernas quentes opostas, eles podem estar no ônibus alimentador preto (à esquerda) ou vermelho (à direita).

Boa sorte e fique seguro!

    
02.10.2017 / 13:26

Eles não precisam estar em postes opostos, já que isso não alteraria a quantidade de corrente fluindo nos neutros totalmente separados.

Não há razão terrestre para exigir uma interrupção comum de manutenção ou de manutenção comum (sendo esta última a exigência de um MWBC).

Você está simplesmente falando sobre um método de fiação .

Como você executaria dois circuitos separados (não-MWBC) no método de fiação do conduíte ? Execute preto e branco para o circuito 1 e vermelho e branco-vermelho para o circuito 2. O tubo EMT de aço é seu terreno compartilhado. Muito rotineiro.

Mude a capa de aço para plástico com um fio terra, e nada muda eletricamente. Ainda são dois circuitos separados.

Não mais do que quatro

No entanto, EMT e Romex têm as mesmas regras de preenchimento. Não mais do que quatro circuitos em um canal confinado. ** Você provavelmente já viu essa regra expressa como "não mais do que quatro" cabos Romex firmemente juntos, no mesmo pacote, clipe ou grampo.

Aqui está a pegadinha. Seus dois circuitos completos em seu cabo / 2/2 contam como dois . Esta foi a vantagem dos Circuitos de Ramal Multi-Fios: eles contam apenas como um circuito, então você pode obter 4 MWBCs ou 8 "circuitos" úteis no mesmo canal, conduíte ou pista. Agora você está com dois / 2/2 cabos e 4 circuitos úteis.

** Há muita contagem de cabos complicada envolvida, mas quando você está trabalhando com alimentação monofásica (incluindo fase dividida), sempre acontece que um único circuito é 2 dos condutores que são "contados". ". Fios neutros em 120-240 e em MWBCs não contam.

    
02.10.2017 / 16:44