Ventilar um sótão acabado

1

Casa de 5 anos - sótão acabado. Escadas permanentes, carpete, calor, tetos, drywall - completamente acabado. O isolamento é espuma de spray (célula aberta) diretamente na parte inferior da plataforma do telhado (min - R19) e no interior das paredes exteriores. Havia ventilação de crista instalada originalmente, mas vedada com espuma de spray (célula fechada). O que estou tentando explicar aqui é que o sótão inteiro está dentro do envelope do prédio - com a exceção de um teto inclinado, parece com qualquer outro cômodo da casa. Eu tinha o envelope do prédio testado (teste da porta do ventilador) e havia muito pouco vazamento de ar em qualquer lugar da casa e o que foi detectado foi remediado.

Existem paredes de joelho e um teto rebaixado depois que a parte de baixo das vigas do telhado passa 9 '(o pico do telhado está a 13'), mas estes são apenas pregos e paredes de gesso - sem isolamento. Os espaços que eles criam ainda estão dentro do envelope do prédio (o isolamento é apenas nas paredes externas). O espaço atrás das paredes do joelho é acessível através de painéis de acesso (usados para armazenamento) e não há diferença apreciável de temperatura no verão ou inverno nestes espaços. A área acima do teto está fechada e não consigo medir.

O problema é que o sótão fica muito quente no verão. Eu posso sentir um gradiente de temperatura enquanto eu subo as escadas e medi os quartos no andar de baixo, a 75 (no teto) e o teto do sótão a 85 graus. Meu pensamento é para obter uma descarga do banheiro (ou 3) no teto e desabafar o espaço dessa maneira. Quaisquer prós / contras / outras sugestões?

O sótão é de 800 pés quadrados e o espaço acabado de 5600 pés cúbicos

    
por JoeLeBaron 12.11.2016 / 21:09

1 resposta

Os espaços estão dentro ou fora, nunca ambos ao mesmo tempo!

O que você precisa não é ventilação porque este sótão é espaço condicionado - está dentro do envelope de controle da casa, em outras palavras. O que você tem é provavelmente um problema com dutos impróprios que não está retornando o ar quente do sótão de forma eficiente - o acúmulo de temperatura é causado por uma combinação de efeitos de pilha (aumentos de ar quente) e a incapacidade de recuperar esse ar quente o ar condicionado a ser arrefecido. Se houver retornos do sótão superior até o sistema HVAC, verifique se eles não estão fechados por um amortecedor e se o sistema HVAC está adequadamente dimensionado para a carga, conforme o Manual J. (O dimensionamento de HVAC é como o Goldilocks - - não muito grande, nem muito pequena, mas apenas para a casa que você tem.)

    
12.11.2016 / 23:07