Atualmente embaixo da pia eu tenho um fio 12/3 e um 12/2 que entram em uma caixa de junção. O 12/2 vem de outra parede GFI e o 12/3 vem do painel do disjuntor. Como posso conectar os fios na caixa para adicionar a tomada de GFI necessária na ilha junto com uma tomada de sub-conexão e trocar o plug no triturador e passar o fio direto para o fio duro D / W.

    
por Joe LaRosa 20.12.2016 / 11:37

1 resposta

A fiação deve ser algo assim ...

Condutores de aterramento não mostrados

Dependendo de onde você mora, o receptáculo do triturador pode ou não ter que ser protegido por GFCI. O desenho mostra a proteção do GFCI, mas pode não ser necessário.

Além disso, se a linha que chega ao outro receptáculo já estiver protegida por GFCI, você também não precisará de um receptáculo GFCI.

    