Posso fornecer uma fonte de energia secundária para o meu termostato?

1

O termostato em minha casa é configurado apenas com a potência de 24 e retorno através do relé. Eu gostaria de adicionar um termostato "inteligente", no entanto, a linha é bastante bem enterrada na parede / teto do porão e não será divertido reconectar para adicionar o caminho de retorno 'c'. No entanto, tenho acesso bastante fácil a todas as paredes através do teto principal. Se eu fosse adicionar outro transformador de 24v, eu poderia executar uma linha independente para alimentar o termostato? Minha preocupação é que a potência de entrada para o termostato e o relé será comum, o que frustrará meu plano. As entradas seriam saltadas que eu posso remover, ou a minha ideia maluca é impossível?

    
por Mike 10.09.2013 / 18:51

5 respostas

Eu acho que na maioria dos casos você teria o problema que você descreveu onde você não pode realmente fornecer energia "separada" para o termostato. Isso obviamente dependeria do termostato em particular.

Um fabricante de termostato inteligente fornece um kit de acessórios de 2 fios. Parece que substitui completamente o fornecimento de 24VAC no forno.

link

Além disso, confira este P & A na fiação do termostato.

    
10.09.2013 / 19:42

Se há uma maneira fácil de ir do porão ao teto principal, você pode simplesmente executar um cabo totalmente novo para o seu termostato. Não há nada que diga que você tenha que seguir o caminho existente. Apenas abandone o cabo antigo.

Você pode até aproveitar isso para mover o termostato para um local melhor, se você estivesse inclinado.

    
10.09.2013 / 20:27

Sim, definitivamente pode ser feito. Meu boiler continuou reiniciando meu Ecobee3 (não tenho certeza se era um pico ou queda de energia, de qualquer forma), então eu construí um módulo de isolamento para ele. Isola tanto a potência como o sinal W.

Funciona perfeitamente agora, mas eu posso testar todos os componentes 24V ~ do caldeira se eu tiver tempo, caso a reinicialização seja um sintoma de outro problema.

O esquema a seguir é basicamente as instruções do longneck com a edição do RMan:

    
28.09.2016 / 17:05

Você pode?

Provavelmente.

Você deveria?

Talvez.

Como pode você?

Uma versão simplificada de um esquema de termostato pode ser algo como isto ...

Para alimentar o termostato de uma fonte de energia alternativa, você teria que modificar o circuito para que os recursos adicionais fossem isolados da parte de controle do termostato.

    
10.09.2013 / 20:33

Se você tiver que usar uma fonte de alimentação separada, tudo o que você precisa é de outro relé, como este: link

  • Conecte a fonte de energia aos fios R e C do termostato.
  • Conecte R no termostato a um dos terminais da bobina no relé.
  • Conecte W no termostato ao outro terminal da bobina.
  • Conecte o fio R original ao terminal comum no relé.
  • Conecte o fio W original ao terminal NO no relé.
10.09.2013 / 22:39