Concordo com os outros comentários e respostas que chamam a atenção para o fato de os componentes identificados parecerem duvidosos e que você poderia estar usando peças prontas para uso.
Dito isso, concordo com a ideia geral do que você está tentando fazer e construí um sistema semelhante em minha loja; deixe-me descrever para você.
Em primeiro lugar, as lojas e as luzes da loja estão em circuitos separados. Isso é importante. Se uma ferramenta elétrica queimar o disjuntor, quero as luzes acesas enquanto estou segurando uma ferramenta elétrica giratória, superaquecida, provavelmente eletricamente defeituosa. A serra de mesa também está em um circuito dedicado.
O circuito tem um disjuntor de 20 amps, que protege contra situações de sobrecorrente que poderiam incendiar a casa.
Em segundo lugar, as lojas são todas a jusante de um GFCI. Em retrospecto, isso pode não ter sido uma ótima idéia. A oficina não está úmida, e os motores de indução podem, em teoria, mudar a corrente no neutro ao ligar e desligar - lembre-se, a indução é proporcional à
taxa de mudança de corrente e a corrente muda rapidamente quando a chave de ferramenta liga ou desliga - o suficiente para desarmar o GFCI. Na prática eu nunca tive nenhum problema com isso, mas o GFCI na minha garagem - que tem uma plaina de espessura conectada a ele - tropeça ocasionalmente.
O GFCI protege contra faltas à terra que poderiam eletrocutar uma pessoa.
Em terceiro lugar, tenho personalizado o seguinte esquema. Um cabo blindado com uma extremidade de saída vai de uma tomada protegida por GFCI para uma caixa de metal com um destes:
link
Este comutador tem várias propriedades de segurança interessantes. Está classificado para correntes muito altas. O remo torna muito fácil desligar o interruptor. E o mais importante: se a energia falhar - porque o GFCI desarma, porque o disjuntor dispara, ou porque a energia para toda a casa falha - então ele automaticamente falha no modo desligado.
O cenário perigoso que isso atenua é: suponha que a energia falhe enquanto você estiver na loja. Agora você está em uma sala escura com uma ferramenta elétrica giratória, que já é ruim. Suponha que você consiga colocar a ferramenta com segurança no escuro assim que a energia voltar a . Agora você tem uma ferramenta de poder girando em seu banco na frente de você, cortando em quem sabe o que e, possivelmente, chutando de volta para você.
Como o switch vai automaticamente para o modo desligado no caso de falta de energia, esse cenário não acontece. A energia falha e, mesmo que a ferramenta ainda esteja ligada, a chave está desligada. Portanto, o interruptor deve estar a jusante de tudo o que pode cortar a energia por acidente. Deve ser a jusante de todos os disjuntores e GFCIs e outros enfeites.
Esse interruptor aciona uma tomada - também em uma caixa de metal - que eu tenho uma serra de corte e um coletor de poeira plugados. Quando o interruptor está ligado, o coletor de pó liga automaticamente - eu o deixo ligado o tempo todo - e a serra é energizada. Nunca deixo a motosserra acionada por acidente porque o coletor de poeira ainda estaria funcionando e não posso operar a serra sem passar o coletor de pó.
Quanto ao seu disjuntor de 15 amp, eu não me incomodaria com isso. Substitua o disjuntor de 20 ampères no painel por um disjuntor de 15 ampères se você estiver paranoico com situações de sobrecorrente. Se você quiser outro disjuntor, novamente, coloque-o a montante do interruptor de segurança . Se o disjuntor disparar, você deseja que o comutador falhe no modo de segurança. E mais uma vez, construa tudo a partir de peças prontas para uso em caixas de metal .