Eu acredito que você precisa mover o fio vermelho no ninho para o terminal Rh. Rh é 24v do sistema de aquecimento. O terminal Rc é de 24 volts do sistema de resfriamento. Mude isso e veja se o seu problema está resolvido.
Eu tenho um forno Trane XR95 e substituí meu termostato Honeywell Pro 4000 original por uma terceira geração. Nest.
Notei, no entanto, depois de instalar o Nest, que não consigo fazer com que o ventilador funcione sozinho, como aconteceu com meu termostato Honeywell - ele só funciona quando ele está aquecendo a casa. Na minha Honeywell, havia um interruptor 'Fan' que eu podia mudar (de 'auto' para 'on') que funcionaria apenas com o ventilador (veja a primeira foto abaixo).
Agora, no meu Nest, se eu usar o fio 'G' e conectá-lo ao 'Y1', meu Nest me permite executar o ventilador, mas ele é controlado por temperatura. Assim, o ventilador só irá funcionar após uma certa temperatura ser passada (por exemplo, se a casa estiver com mais de 80 graus, o ventilador funcionará). No entanto, este é um truque ruim, porque eu não tenho A / C para que ele pudesse correr muito tempo sem realmente esfriar a casa.
Eu já falei com um representante Nest e passamos por boas duas horas. solução de problemas onde verificamos voltagens e quais não, o que resultou nele me enviando uma base de substituição dizendo que a base pode estar com defeito. Mas isso não ajudou.
Eu estou querendo saber se alguém já se deparou com este problema antes e se há alguma sugestão. Agradecemos antecipadamente!
Eu acredito que você precisa mover o fio vermelho no ninho para o terminal Rh. Rh é 24v do sistema de aquecimento. O terminal Rc é de 24 volts do sistema de resfriamento. Mude isso e veja se o seu problema está resolvido.
Tags furnace thermostat nest