Adicione luz a um circuito de 3 vias - sem neutro

0

Eu gostaria de adicionar uma nova luminária em um circuito de 3 vias na minha escada. A nova luz estará mais próxima do segundo interruptor e, portanto, gostaria de ligá-lo a partir de lá (o outro dispositivo está no teto do segundo andar - muito bonito).

O circuito atual é o seguinte diagrama:

link

Como posso conectar meu segundo equipamento no segundo switch? Posso usar o chão da minha romex entre os dois interruptores de 3 vias para passar o neutro para a minha luz?

    
por user1064038 28.12.2016 / 15:38

2 respostas

  1. Designe novamente os fios entre os switches para serem os seguintes:

    • Preto = sempre quente
    • Vermelho = comutado para a luz
    • Branco = neutro
    • Verde / nu = solo, como sempre
  2. Encontre e obtenha "switches inteligentes" que suportam este esquema de fiação. Eles precisariam de algum método sem fio ou linha de alimentação para se comunicar uns com os outros.

Uma opção que funcionaria bem para isso são os sensores de movimento requeridos por neutro , já que eles não precisariam se comunicar uns com os outros. Eles precisam ser do tipo “neutro obrigatório” porque os tipos “não precisam de neutro” dependem do vazamento de corrente através da lâmpada desligada , e isso não funcionará se o outro sensor de movimento acende a luz. Também não funciona bem com LED / CFLs.

    
29.12.2016 / 05:42

Com referência ao diagrama OP, os fios pretos conectados ao terminal superior esquerdo nos interruptores de três vias são os fios quentes comuns. Eles recebem energia não comutada da linha e fornecem energia comutada para a carga. Os outros dois terminais são "viajantes". Seus fios passam corrente ao vivo entre os interruptores. Quando adicionamos luzes a este circuito, não perturbamos os viajantes. Em vez disso, inserimos uma carga adicional entre a linha e o retorno aterrado.

Especificamente, para inserir uma segunda luz no segundo interruptor, a inserimos entre o fio quente da linha e o terminal quente comum do segundo interruptor.

  • Quente comum: O fio preto da segunda luz é conectado ao terminal comum no segundo comutador (canto superior esquerdo no diagrama OP). O fio branco da segunda luz é re-identificado como quente (tarja preta) e conectado ao fio preto que entra na segunda caixa de comutação.
  • Hot Travelers: Igual ao diagrama OP. O fio vermelho que entra na segunda caixa de interruptores está ligado a um terminal inferior no segundo interruptor (por exemplo, inferior esquerdo no diagrama OP). O fio branco que entra na segunda caixa de comutação é reidentificado como quente (faixa preta) e conectado a outro terminal inferior no segundo comutador (por exemplo, no canto inferior direito do diagrama OP).
  • Retorno: Igual ao diagrama OP. O fio branco aterrado que entra na primeira caixa de interruptores é conectado ao fio branco da primeira luz.
  • Aterramento: O fio de aterramento verde / neutro da segunda luz tem cauda de porco com fio de aterramento verde / nu entrando na segunda caixa de interruptores e um fio de aterramento verde / desencapado amarrado ao terminal de aterramento no segundo comutador.
06.05.2017 / 15:01