A primeira página do manual indica uma listagem de CSA, que devido ao tratado tem o mesmo peso que o UL. Então você tem que seguir as instruções. A listagem é contingente em fazer o que as instruções dizem.
Então, sim, um cabo de 10/2 com disjuntor de 30A (maior que 25) para um soquete único solitário NEMA 5-20, rotulado para este único appliance, é o que é necessário. Esse é um soquete especial que não deve ser usado para nenhum outro dispositivo, a menos que esse outro dispositivo também especifique um disjuntor "maior que 25A".
Se você quiser também suportar outros circuitos, adicione um 10/3 e instale um sub-painel. Pontos de bônus se for um painel de hidromassagem da GFCI, porque isso atenderá aos requisitos da GFCI em qualquer circuito de garagem. De preferência, um tipo GE que suporta seus disjuntores de 1/2 "estranhos, porque então você pode usar disjuntores de" material duplo "para densidade e ainda personalizar o tamanho do disjuntor para cada carga.
A propósito, você normalmente não pode bater nos tamanhos dos disjuntores em resposta a um desarme inconveniente. Você pode fazer isso aqui, por causa de uma regra de motor especial, e porque as instruções diziam por causa da regra de motor especial .