Posso substituir um serviço de 100 amp com um serviço de 200 amp? [fechadas]

1

Estou mudando meu serviço do serviço de 100 amp para um serviço de 200 amp. Qual tamanho de fio eu preciso para o serviço de 200 amp? Preciso trocar o painel?

    
por Cal 30.03.2018 / 22:34

2 respostas

A NEC requer um mínimo de 2/0 de cobre ou 4/0 de alumínio para os condutores de fase e # 1 & 2/0 respectivamente para o neutro. Isto é para uma residência. Se você quiser que o serviço tenha uma classificação de 200 A, todos os componentes devem ser classificados para o mínimo de 200 A, base do medidor, painel e condutor. BTW, há uma tonelada de outras regras que precisam de conformidade para atender o padrão. Olhe antes de pular.

    
31.03.2018 / 18:55

Em Nova York, o tamanho mínimo do fio é de 3/0 de cobre. ver tabela NEC 310.16 (B) 16. Temos serviço de 120/208. Existem outras tabelas que permitem reduzir o tamanho do fio em um serviço, mas apenas em um sistema de 120/240.

    