ca queda de tensão

0

Eu tenho uma nova garagem com um disjuntor de 60 am correndo da casa para a garagem. um novo painel de serviço com linha de 240 volts 1 linha vermelha 2 preta. 240 vac nos terminais. 120 vac de vermelho para o chão. 120 volts do preto ao chão. Eu estou tentando instalar 6 luminárias no teto. mas eu não posso nem pegar 2 de então para acender completamente. quando ligo as luzes, a leitura do meu amplificador é de apenas 4 amps num circuito de 15 amperes. qual é bom. mas minha voltagem cai para 47 vac naquele disjuntor. e vai para 193 vac. na linha 1, vermelho ao solo. então agora eu acabei de descobrir esse estranho problema de voltagem. minha porta da garagem está funcionando ok. mas essa quebra está caindo de 120 vac para 75 vac. Como posso resolver este problema ?

    
por william doro 05.11.2015 / 17:00

1 resposta

Existe um problema com o aterrado (neutro) alimentando o painel, ou o alimentando a casa. Se você está vendo apenas o problema no painel da garagem, e não a casa. Então o problema é provável com o aterrado (neutro) alimentando o painel da garagem. Certifique-se de que as conexões estejam firmes, sem danos e não estejam corroídas. Verifique também se o fio não está danificado e se está adequadamente dimensionado.

Dependendo do seu nível de experiência, talvez seja hora de entrar em contato com um eletricista local licenciado.

    