Eu tenho um coletor de pó que tem um plugue 6-15. Eu quero ocasionalmente ser capaz de ligar um aquecedor no receptáculo que requer um 6-30. Posso trocar o coletor de poeira 6-15 por um 6-30?

    
por Randy 22.12.2018 / 11:54

2 respostas

Você não pode / não deve tentar fazer um adaptador para alimentar um dispositivo 6-30 a partir de um receptáculo 6-15, a tensão está correta, mas a capacidade atual de manuseio é insuficiente. O aquecedor 6-30 sobrecarregaria, no mínimo, o receptáculo 6-15 e, provavelmente, sobrecarregaria a fiação e o disjuntor do circuito. Esperançosamente, o disjuntor tropeçaria antes que muito dano fosse feito, e você só perderia tempo, mas se o disjuntor não tropeçar rapidamente, você poderia começar um incêndio.

    
22.12.2018 / 12:22

Não. Dado o receptáculo 6-15 ou 6-20 (15A ou 20A), a fiação seria # 14 ou # 12, e será inadequada para um aquecedor que precise de um receptáculo 6-30. Ele irá desarmar o disjuntor 15A ou 20A que está correto para # 14 ou # 12 fio / cabo, respectivamente.

Um receptáculo -30 (30A) só pode estar em um circuito de 30A. Um circuito de 30A requer o cabo # 10.

Se você tiver os espaços do disjuntor, adicione um circuito. Se não o fizer, instale um subpainel na garagem, execute o cabo mais gordo possível para o subpainel e bifurque-se nos circuitos que precisar. Lembre-se de ir bem no subpainel, já que cada circuito terá 2 espaços e você não poderá mais usar disjuntores de "material duplo".

    
22.12.2018 / 18:23