Rastreio de falha elétrica

0

Perna Red Hot do cabo 14/3 desconectado no painel, mas ainda pegando corrente em algum ponto da outra perna. O disjuntor não tropeça. Tudo funciona bem na perna boa. Como encontro a falha?

    
por Greg 25.05.2016 / 23:02

2 respostas

Tanto um testador sem contato quanto um voltímetro mostrarão tensão em um fio desconectado que esteja funcionando paralelamente a um fio quente. Usando uma carga como uma lâmpada colocada no fio vermelho para neutro levará a tensão mais perto de 0. Se realmente houver um curto de outro fio quente para o vermelho, a lâmpada acenderá. Se a lâmpada acender, o curto pode estar em qualquer caixa de junção ou em um grampo segurando o fio no lugar, a última possibilidade é de um prego ou parafuso foi conduzido através do cabo. Existe uma ferramenta que pode escanear através de paredes que alguns eletricistas têm que podem identificar um espaço aberto ou curto através das paredes. Eu verificaria e verificaria a voltagem com uma carga porque na maioria das vezes é apenas induzida a voltagem de funcionar com outro fio.

    
26.05.2016 / 00:22

Um fio desconectado capta indutivamente a tensão, como uma antena.

Se você já criou um desses rádios de cristal AM com fio fino e um rolo de papel higiênico , você sabe que a energia indutiva pode dirigir cargas minúsculas como um fone de ouvido muito sensível. Ou um voltímetro digital moderno.

Mas não é bom para muito mais. Conecte qualquer tipo de carga a ela, até mesmo uma simples luz noturna, e essa tensão dispersa desaparecerá rapidamente.

    
26.05.2016 / 05:12