Paralela (2) 20 amp 220 12 ga fios em um 30 amp 220 Disjuntor OK?

0

Estou tentando substituir dois fornos que atualmente possuem seus próprios circuitos dedicados de 20 amp / 220v. (Fio de 12 ga)

Meu novo forno duplo GE moderno requer um único circuito de 30 A, 220. (Fio 10 ga)

Como eles são fios dedicados indo para o mesmo local, e meu novo disjuntor de 30 ampères 220 aceita (2) 12 ga fios, não posso simplesmente conectá-los em paralelo? Vermelho para Vermelho, Preto para Preto, Branco para Branco? Dois 12 ga teoricamente deveriam ser bons até 40 amps, e eu só vou pedir 30 amperes no máximo.

Eu sei que seria melhor puxar 50 'de cabo 10 ga dedicado, mas seria muito difícil com o layout da minha casa. A menos que um dos fios paralelos de 12 ga se quebre espontaneamente, não consigo ver nenhum perigo, como a carga total de 30 amperes tentando ser transportada pelo fio único de 12 ga?

Ou , devo ficar com os 4 disjuntores que tenho atualmente, (cada 20 amp), e apenas juntá-los na conexão ao forno ... Dessa forma cada disjuntor está protegendo um único fio 12ga e viagem se qualquer um deles foi individualmente mais de 20 amperes. (pode parecer estranho, mas a configuração atual tem 4 disjuntores separados de 20 A, não duas pernas agrupadas / unidas).

Espero que faça sentido .. Obrigado a todos pela sua ajuda!

Erva

    
por Herb G 15.02.2018 / 21:55

1 resposta

Em uma resposta muito simples, NÃO. A NEC proíbe condutores paralelos inferiores a 1/0. Artigo 310.10 (H) (1)

    
15.02.2018 / 22:04