Verifique o tamanho do fio. Geralmente quando você sobe 4 tamanhos de fio (8 - > 12 - > 16 ou 10 - > 14 - > 18) você corta sua capacidade atual pela metade.
Portanto, qualquer que seja o tamanho do fio do seu termostato, subtraia 4, obtenha a ampacidade da tabela 315.16 e divida por 2.
Como a tensão de operação de um Raspberri Pi é de 3 a 5 volts, seu maior problema será a queda de tensão. Você precisará executar os números e ver se a queda de voltagem nessa corrente é aceitável. O que é queda trivial a 24V é inaceitável em 3V.
Não condutores paralelos - mesmo quando isso é permitido, em fios muito grandes, cada fio deve ser fundido separadamente - incluindo neutro / retorno. No entanto, como o modo de falha de um cabo seria a tensão sag , você não vai querer isso.