Sub Pabel Install, questão NEC 250.24, Terreno misto / neutro no principal

3

Isso foi feito hoje na minha casa? Como eu fiz?

Eu perguntei a um velho eletricista e ele disse que eu não deveria misturar o Neutro com o Chão no principal como se isso causasse "problemas", embora ele não desse maiores detalhes. Mas se o Neutro e o Barramento de Terra estiverem ligados de qualquer maneira (o que eles definitivamente estão neste painel), o que isso importa? Eu usei o barramento de terra para o # 6AWG Neutro (fio branco) porque os outros ônibus não tinham nenhuma abertura grande o suficiente para o # 6, pelo menos não parecia que caberia ...

Eu usei # 6AWG THHN para todos os 3 condutores e # 10AWG THHN verde para o chão, e estes são transportados no Steel Flex 3/4 "você pode ver vindo de baixo. Eu instalei buchas no FMC onde eles O neutro do painel secundário é isolado, alimentado por um disjuntor de 50 ampères (disjuntor série Connecticut Electric UBITBA250 Challenger “A”, 2 polos de 50 ampères) alojado no cano principal. Um amplificador para um antigo circuito de secadora elétrica não está mais em uso.Eu tive que usar disjuntores para este velho painel Challenger e eles eram caros.

Ele é montado em uma placa de contraplacado de 3/4 "que é fixada aos pinos. O principal é um serviço de 100 AMP e, de acordo com os cálculos de uso da casa, eu estou bem dentro disso. A maioria dos eletrodomésticos é gás. Eu precisava de mais tomadas na garagem para o meu coletor de pó e serra de mesa.

Eu moro em San Francisco. Os painéis estão localizados na garagem ao nível da rua. O plano é executar 1/2 "em caixas de trabalho ao longo da bancada de trabalho, protegidas com tomadas GFCI. Posso instalar posteriormente um 220 para o coletor de pó e um soldador, e é por isso que fui a 50 amp

Então eu vou queimar o lugar?

    
por Wilkoe 07.06.2017 / 17:00

2 respostas

OK, o NEC e o AHJ sempre permitiram que os condutores de aterramento (Terra) e o condutor aterrado (Ponto Morto) fossem conectados à barra de barramento neutro no painel principal ou no centro de carga. Você está correto, os barramentos estão intertravados e ligados. A única razão pela qual alguns eletricistas colocam o chão de um lado e o neutro do outro é por causa da cláusula de "modo de trabalho". Eu nunca vi onde misturá-los já causou algum problema.

Agora, o sub painel não está coberto por essa regra devido à regra do ponto único da base. Você precisa instalar um barramento de aterramento e um barramento neutro isolado. Cada barramento deve ser conectado a partir do painel de serviço com um condutor correspondente e você não liga o neutro do sub-painel. Isso se aplica a qualquer outro dispositivo, equipamento ou subpainel instalado a jusante do painel de serviço.

    
07.06.2017 / 19:22

Isso não parece um painel principal e um subpainel. Parece um subpainel e outro subpainel. Nesse caso, os neutros e o solo permaneceriam SEPARADOS em ambos, como já está configurado.

"Mas se o Neutro e o Barramento Terrestre estão ligados de qualquer forma, o que isso importa?"

Ambos devem ir para o mesmo ponto no MAIN. Em TODOS os subpainéis a jusante, eles devem ser separados. Se você não fizer isso, estará enviando a corrente de volta para o terra do equipamento (cobre verde ou nu), o que pode resultar em alguém se chocando ou sendo eletrocutado.

    
20.04.2018 / 05:47