Minha resposta é quase sempre a mesma quando se fala em subpainéis de garagem.
- Disjuntor de pólo duplo de 60 amperes no painel principal.
- fio de cobre 6 AWG (x4) para uma corrida inferior a 75 pés., fio de cobre 4 AWG (x4) para execuções inferiores a 150 pés.
- painel de 60 amperes com disjuntor principal de 60 amperes.
A menos que você esteja executando um monte de coisas de uma só vez, um painel de 60 ampères deve atendê-lo bem.
Se você estiver dirigindo condutores individuais, você definitivamente vai querer passar pelo conduíte. Se você estiver usando uma montagem de cabos, provavelmente só usará o conduíte se for necessário. Por exemplo, se você tiver que proteger o cabo de dano físico, ou será subterrâneo.