Que tamanho de fio devo usar para alimentar um sub-painel na minha garagem?

9

Meu painel principal foi atualizado para 100 amps. Eu gostaria de adicionar um sub-painel na garagem que forneceria:

  • Soldador Mig de 20 ampères rodando em 120 volts, mas depois atualizo para um soldador Mig maior, já que sou experiente em soldagem.
  • Grande jointer
  • Serra de mesa de tamanho médio, que é de 120 volts e 12 amps
  • loja portátil de 4,5 hp vac
  • Uma lixadeira
  • Circuitos ramificados para boa iluminação e 5 receptáculos.

A corrente principal do painel de 100 ampères tem exatamente 37 pés, então qual seria o medidor ideal e o tipo de fio a ser usado para alimentar o subpainel?

É uma boa idéia passar o fio no conduíte de metal durante todo o tempo, já que a alimentação passa pelo teto do porão e por uma parede de concreto na linha reta mais direta da garagem ?.

Eu gostaria de fazer o trabalho sozinho, já que vi o trabalho desleixado que o chamado eletricista fez com o painel principal, que passou pela inspeção da hidro! Tomei e passei em um curso de faculdade elétrica em minha faculdade local, tenho um olho para detalhes e sou perfeccionista.

    
por Peter 16.10.2013 / 06:37

1 resposta

Minha resposta é quase sempre a mesma quando se fala em subpainéis de garagem.

  • Disjuntor de pólo duplo de 60 amperes no painel principal.
  • fio de cobre 6 AWG (x4) para uma corrida inferior a 75 pés., fio de cobre 4 AWG (x4) para execuções inferiores a 150 pés.
  • painel de 60 amperes com disjuntor principal de 60 amperes.

A menos que você esteja executando um monte de coisas de uma só vez, um painel de 60 ampères deve atendê-lo bem.

Se você estiver dirigindo condutores individuais, você definitivamente vai querer passar pelo conduíte. Se você estiver usando uma montagem de cabos, provavelmente só usará o conduíte se for necessário. Por exemplo, se você tiver que proteger o cabo de dano físico, ou será subterrâneo.

    
16.10.2013 / 12:31