Por que o GFCI está tropeçando no circuito da geladeira?

11

Minha geladeira está acionando o GFCI no soquete no qual ele está conectado. Pesquisando sobre este tópico parece indicar que esta é uma queixa razoavelmente comum. No entanto, não consigo encontrar nenhuma informação concreta sobre causas gerais ou possíveis soluções além de sugestões para substituir tudo e esperar pelo melhor; isso parece insatisfatório.

Esta é uma nova geladeira e todo o novo trabalho elétrico por profissionais licenciados. Acredito que a eletricidade esteja instalada corretamente e aterrada, e que não haja danos à geladeira. Eu acredito que este é um circuito dedicado a partir do painel do disjuntor para a saída para o frigorífico. Nada mais está nesse circuito e nada mais está conectado ao outro soquete. Baixa umidade. Instalação de cozinha. Sem água, sem máquina de gelo. Isso nunca aconteceu antes, mas agora ele aciona o GFCI imediatamente após a redefinição.

Eu fiz o seguinte:

  • Redefina o GFCI e reconecte a geladeira; O GFCI tropeçou novamente.
  • Conectei outras coisas (sozinhas) na tomada GFCI da geladeira: elas funcionam bem e o GFCI não tropeça.
  • Conecte a geladeira a outra tomada protegida por GFCI sem nada nela; esta tomada GFCI também tropeçou.
  • Refrigerador conectado em outra tomada não-GFCI; funciona e não tropeça no disjuntor.
  • Testou a fiação do soquete (usando um testador de receptáculo de 3 lâmpadas) - está correto.
  • Resistência medida entre os pinos no cabo elétrico do refrigerador; ~ 300 kOhms entre quente e neutro; não há continuidade no solo de nenhuma das duas. Tudo isso parece razoável.

EDITAR: por comentário abaixo, devo notar também que liguei para a linha de serviço do fabricante: eles disseram apenas que, se o aparelho funcionar quando conectado a uma tomada não-GFCI, há nada mais que eles possam fazer.

Para mim, isso parece sugerir que a geladeira está quebrada - mas é novo! Por que minha geladeira estaria tropeçando no GFCI? Isso é esperado para uma geladeira? Devo ligá-lo a não-GFCI e ignorá-lo "como qualquer pessoa normal"? ; -)

Várias outras perguntas neste site sugerem soluções para outros problemas do GFCI, mas não vejo nada sobre refrigeradores e GFCI. Esta resposta parece sugerir que os refrigeradores não deveriam estar no GFCI em primeiro lugar. No entanto, o meu eletricista disse que agora é um código para ter geladeira no GFCI (pelo menos localmente), mas parece haver desacordo sobre as regras.

Outras discussões rapidamente se resumem a citações imprecisas e imprecisas da NEC, ou se afastam de questões eruditas:

  • Este que sugere que é comum em frigoríficos antigos ;
  • Este que sugere alguns componentes da geladeira que poderiam estar causando .

Outros tópicos sobre umidade, garagens, outras coisas, fiação, etc. parecem não se aplicar aqui.

    
por hoc_age 21.11.2014 / 14:33

10 respostas

Cozinha Residencial

Em uma unidade de habitação (residencial), a proteção de GFCI é necessária apenas para recipientes de cozinha que servem as superfícies da bancada. Não há exigência para a GFCI proteger receptáculos que atendem a geladeira. A menos que o frigorífico esteja ligado a um recipiente de bancada.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 210 Branch Circuits

I. General Provisions

210.8 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel. Ground-fault circuit-interrupter protection for personnel shall be provided as required in 210.8(A) through (C). The ground-fault circuit-interrupter shall be installed in a readily accessible location.

(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in 210.8(A)(1) through (10) shall have ground-fault circuit interrupter protection for personnel.

(6) Kitchens— where the receptacles are installed to serve the countertop surfaces.

Garagens, porão inacabado e outros locais

Se a geladeira estiver em uma garagem, casa de barcos ou porão inacabado. Todos os receptáculos devem ser protegidos com GFCI, então o refrigerador terá que ser conectado a um receptáculo protegido por GFCI.

Por que a geladeira tropeça no GFCI?

Qualquer carga indutiva quando desligada, pode produzir interferência eletromagnética (EMI) . Essa interferência pode, e geralmente ocorre, disparar dispositivos GFCI. A maioria dos refrigeradores de compressão de vapor tem algumas cargas indutivas, sendo que qualquer uma delas pode causar a interrupção.

Existe alguma coisa que possa ser feita?

Existem dispositivos chamados de snubbers que podem ser usados para reduzir ou eliminar os efeitos da EMI. Instalando um entre o refrigerador e o dispositivo GFCI, poderia impedir viagens desordenadas. A melhor solução, porém, é conectar a geladeira a um circuito protegido não-GFCI.

Se isso é o suficiente, por que já não existe um?

Embora a maioria (todos) dos fabricantes esteja ciente de que os refrigeradores podem causar transtornos nocivos aos dispositivos GFCI, a maioria (nenhum) parece disposta a fornecer uma solução. Seria uma especulação completa para mim tentar dizer por que eles não se importam, então é claro que vou passar por algumas possibilidades.

  • Custo.
    Puro e simples, custa dinheiro para implementar uma solução.
  • Garantias e condições de funcionamento.
    A maioria dos refrigeradores são projetados para operar em uma cozinha. Executá-los em garagens e porões sujos e empoeirados pode levar a mais reparos cobertos pela garantia.
21.11.2014 / 19:54

O disjuntor GFCI na tomada do refrigerador é conectado ou é um disjuntor GFCI na caixa do disjuntor? Se for uma tomada e você realmente quiser GFCI, você pode tentar substituir o disjuntor na caixa por um GFCI e removê-lo na tomada. Ou, como outros sugeriram, se este for um circuito dedicado apenas à geladeira e à sua cozinha, apenas remova o disjuntor GFCI.

    
24.11.2014 / 05:58

Eu tenho uma experiência semelhante para compartilhar, com uma solução alternativa.

Nós temos uma geladeira nova para a casa, e a antiga foi promovida a uma geladeira na garagem. Na casa, funcionava bem por doze anos ou mais, mas tropeçava em qualquer ponto de venda de GFCI (na forma de código) na garagem. A viagem ocorreu no instante em que tudo, exceto as luzes, estavam acesas. Estes foram vários circuitos que funcionam para outros aparelhos, etc ... Para ter certeza de que não era o GFCI, eu conectei o novo frigorífico aos mesmos circuitos sem problemas.

Comecei a verificar os vários componentes do antigo frigorífico, liguei a continuidade do terra ao corpo do frigorífico, verifiquei o compressor (sem calções), verifiquei o condensador (teste de resistência + tensão), etc ... Como estava a começar a procurar frigoríficos de substituição, me deparei com algo indicando aquecedor de gelo ou descongelamento pode causar falhas de aterramento. Eu desconectei os dois dispositivos de dentro do compartimento do freezer, liguei e funcionou! Desligar e adicionar novamente o aquecedor de descongelamento fez com que ele desarmasse imediatamente.

Por enquanto, estou deixando o autodefree desativado e explorarei as opções de solução de problemas a partir daqui. No final do dia, mesmo tendo que descongelar manualmente o evaporador, estou feliz por não ter que desembolsar para um frigorífico de substituição. O curto provavelmente estará no próprio elemento de aquecimento ou em alguma fiação relacionada ...

    
01.08.2016 / 05:18

Eu tive esse problema com o frigorífico na minha garagem - quando o ligamos pela primeira vez, ele tropeçava no GFCI a cada 10 horas mais ou menos. Eu substituí o temporizador de descongelação e o problema continuou. Eu pesquisei no Google e encontrei muitas pessoas com o mesmo problema, mas sem soluções viáveis. Então eu pensei sobre como "um cooler cheio é um cooler frio", e que a geladeira estaria trabalhando duro para esfriar um espaço vazio. Eu tinha um pacote de 24 Gatorades da Costco, joguei na geladeira e voila. Já se passaram 3 semanas e o GFCI não tropeçou desde então. Tenho certeza de que isso não será a solução para todos, mas certamente é uma coisa fácil de tentar.

    
29.09.2015 / 04:10

Os Disjuntores Normais desarmam quando a corrente máxima para o circuito é excedida. Isso protege contra o superaquecimento do circuito e causa um incêndio, mas não protege contra choques para pessoas em todas as condições.

Uma tomada GFCI desarma quando a corrente de saída e retorno é diferente. A única maneira de a corrente de saída e retorno ser menor é se a corrente está sendo retirada do circuito para o solo, o que um humano recebendo um choque é exatamente isso. Assim Interruptor de Falha de Aterramento (GFCI).

Mas, alguns equipamentos complicados de alta potência, como refrigeradores, podem absorver corrente suficiente por um curto período para criar uma diferença na corrente de saída e retorno no GFCI e, assim, desarmá-lo. Alguém já mencionou isso, os refrigeradores são cargas indutivas, o que significa que a corrente está sendo absorvida e gerada fora de fase com a corrente alternada.

Os motores da Bomba Sump são conhecidos por tropeçarem na GFCI, mas o código ou instaladores algumas vezes insistem que uma Bomba de Depósito esteja em um GFCI para segurança, o que poderia causar um porão inundado se o reservatório caísse o GFCI.

    
22.08.2017 / 20:44

Eu tive o mesmo problema com minha geladeira na garagem. No verão, quando ficou quente, o GFCI tropeçava. Agora no inverno está frio e faz a mesma coisa. Conecte-o em um não-GFCI e ele funciona bem. Eu acho que a resposta é conectá-lo a uma tomada não-GFCI.

    
19.01.2018 / 21:01

Eu corri para isso. Os freezers e frigoríficos manuais mais antigos não desarmavam as tomadas do meu GFCI, mas o mais recente com a configuração de auto-descongelamento sempre funcionava. Eu criei uma tomada dedicada que não é GFCI. Mais recentemente, a abertura da porta da garagem também começou a tropeçar, especialmente no tempo frio. Com fio também não-GFCI mas com fio não violar o código. Não tenho certeza se minha saída para freezer é, mas eu a levantei para desencorajar o uso.

    
04.02.2018 / 22:35

Você pode ter encontrado sua resposta agora, mas queria fazer uma nota que eu tive esse mesmo problema com a minha nova marca, que tropeçaria no GFCI, que por sinal não é para ser ligado à tomada para o geladeira eu descobri. Ele estava fazendo com que ele desligasse a cada 7 ou 8 horas, contatou a empresa de eletrodomésticos e eles me disseram que tropeçaria no plugue do GFCI quando a geladeira entra no ciclo de descongelamento. Quando mandei meu eletricista sair e corrigir o plugue, ele confirmou que isso era verdade e afirmou que o plugue não deveria ter sido amarrado no circuito GFCI. Então, basicamente, não há nada errado com a sua frig, só não pode ser conectado a uma tomada GFCI.

    
02.03.2015 / 23:37

Eu encontrei este problema duas vezes, quando eu estava colocando geladeira usada na minha garagem, com uma tomada GFI. No primeiro caso, era um refrigerador muito antigo que realmente tinha um problema de vazamento no solo que impedia que ele fosse usado com uma tomada de GFI. No segundo caso, eu quis experimentar a geladeira mais nova (14 anos), antes de tirar a geladeira existente de serviço. Eu originalmente usei um cabo de extensão, (serviço médio) entre o refrigerador e a tomada GFI. Toda vez que eu tentava ligar o novo refrigerador, ele tropeçava na proteção do GFI. No entanto, o mesmo refrigerador, conectado diretamente à tomada GFI, não desarmou a proteção GFI. Evidentemente, a resistência / indutância adicional do cabo de extensão adicionou uma variação de potência suficiente para desarmar a proteção de GFI.

    
17.10.2016 / 01:32

Basta colocar um receptáculo regular. O gfci apenas impede que ele triplique o invasor que tem apenas tantas vezes para tropeçar. Remova isso e se a fiação estiver correta (dimensionamento e tudo), tudo ficará bem. É um código para executar a geladeira em um circuito dedicado, como dito acima, mas eu tenho um congelamento profundo viciado na minha garagem, mas eu não tenho um monte de coisas correndo de uma vez mantendo meus amplificadores para baixo. Ive correu uma grade de pellet, ventilador, ventilador eo freezer de uma só vez não há problema, mas o meu freezer está ligado a um reciptical não um gfci. Meu gfci é encadeado em margarida (conectado) a dois outros receptores com ele mais próximo do disjuntor para impedir que a sobrecorrente atire no disjuntor. Em casas mais novas, apesar de tudo ser com disjuntores, você ainda terá que acessar seu painel para redefinir.

    
15.05.2017 / 23:36