Como separar as tomadas na garagem de outras lojas da casa

4

A fiação para um dos circuitos de 15A para minha casa inclui 7 saídas na sala da família, várias luzes embutidas, um ventilador de 3 velocidades, um lustre na sala de jantar e 3 saídas na garagem.

Como há pontos de venda na garagem que estão atendendo a uma geladeira grande e a um aquecedor de água (incluindo a bomba de recirculação), estou pensando em colocar essas tomadas em um novo circuito dedicado de 15A.

Como o disjuntor do subpainel está localizado na garagem na mesma parede da tomada GFCI (veja a foto), eu estou querendo saber se eu poderia executar o novo fio 14-2 do subpainel para baixo no espaço de rastreamento e voltar para esta tomada GFCI. Eu ainda precisaria remover os fios dessa tomada que estão atendendo aqueles outros trechos dentro da casa.

Eu precisaria instalar uma nova caixa de junção ao lado da tomada GFCI para fazer isso?

Eu preferiria não passar o canal externo ao longo da parede da garagem, se possível.

    
por Grant 15.10.2017 / 19:17

1 resposta

O primeiro passo é desligar o disjuntor para esse circuito.

Remova a tomada e o GFCI e use as porcas para garantir que o circuito original esteja completo para as outras tomadas internas.

Em seguida, cubra-o com uma placa em branco para fazer uma caixa somente de junção com ele.

Então você terminou com as saídas internas. Volte a ligar o disjuntor e use um testador de saída em cada um para verificar o seu trabalho.

Altamente recomendado: Sempre use um testador de saída para garantir que a fiação esteja correta para cada tomada. Ele pode detectar todos os tipos de falhas e, melhor ainda, pode confirmar que você fez o trabalho corretamente.

Esta é uma ótima ferramenta para se ter ao fazer qualquer tipo de trabalho elétrico, e eles são baratos. Pode não machucar usar um para verificar todas as tomadas em sua casa.

Aqui está um exemplo: Testador de Tomada do Home Depot

(Mais: eu recortei essa imagem do site da Home Depot, e ela parece indicar um campo aberto - apenas a luz central está acesa. Na parte superior está uma tabela mostrando como interpretar os padrões de luz.)

Instale outra caixa de tomadas contra um pino para o GFCI.

Na caixa, você preparará suas conexões com o GFCI.

Os GFCIs têm um lado de entrada que virá do disjuntor e fornecem terminais de saída para conexão de tomadas adicionais.

Na caixa do disjuntor, coloque o Romex no seu espaço de rastreamento.

SEGURANÇA PRIMEIRA - DESENGIZE A CAIXA DE DISJUNTORES AO FAZER ESTE

Alimente-o até o GFCI. Anexar o Romex Ground, Neutro e Hot leva ao lado de entrada do GFCI, mas deixa o GFCI pendurado ligeiramente para que você possa anexar a string de saída a ele ..

Corte o Romex na caixa do disjuntor com um pequeno excesso e amarre-o - ainda não é hora de conectar o novo disjuntor.

Você pode reenergizar a caixa enquanto trabalha no GFCI e nos pontos de venda.

Do lado da saída do GFCI, você executará o Romex para outras tomadas. Use uma caixa de montagem para cada um.

Você pode ir lateralmente até as saídas - basta fazer um furo no meio dos pinos para o cabo passar - não há necessidade de usar o espaço de rastreamento para eles. Isso pode ser mais fácil do que fazer novas penetrações no espaço de rastreamento de cada saída. Totalmente sua escolha.

Each outlet has 4 connections plus ground: one pair for input then the other for output. Use that to daisy-chain multiple outlets in a string.

Make sure you include ground in the daisy-chaining.

Ao fazer isso, todos estarão protegidos contra faltas à terra e todas as saídas da garagem estarão no novo circuito.

Para terminar, aparafuse o GFCI e as tomadas nas caixas e coloque placas de cobertura atraentes

No espaço de rastreamento, prenda o Romex nos vigas do seu piso ou em qualquer lugar com algo assim:

Último passo: Faça a sua conexão de fornecimento ao neutro, ao neutro e ao novo disjuntor dentro da caixa do disjuntor.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR - DESENVOLVER A CAIXA AO FAZER ESTE

Puxe o Romex para cima e corte o excesso, retire as pontas e faça as conexões finais.

Isso ajuda a deixar um pouco mais de comprimento para facilitar o trabalho. Eu às vezes adiciono um pequeno laço de Romex dentro de caixas de disjuntores, dependendo de quão cheios eles estão.

Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras e que não haja nenhum esforço mecânico no cabo.

Quando terminar, coloque a tampa de metal de volta na caixa do disjuntor, energize-a novamente e use o testador de saída para verificar a energia (e a fiação adequada) em cada tomada.

Teste o GFCI com o testador de tomadas conectado a uma das outras tomadas.

Voila, um novo circuito de 15 Amp na garagem, todos protegidos pelo GFCI.

    
17.10.2017 / 02:26