De acordo com a Tabela 310.15 (B) (16) do National Electrical Code, o calibre # 8 AWG Copper é bom para 40 amps.
Quais fios de tamanho eu preciso para o disjuntor de fase única 40A 2P?
De acordo com a Tabela 310.15 (B) (16) do National Electrical Code, o calibre # 8 AWG Copper é bom para 40 amps.
Isso exigiria um mínimo de 8 AWG.
Sob o NEC (NFPA 70) Tabela 310 (b) (16), fios de cobre com isolamento térmico de 90F THHN a temperaturas ambientes normais, não menores que 10 AWG, em cabos de até três condutores de corrente, podem transportar com segurança 40 amps.
No entanto, sob 240.4 (D) (7), o disjuntor máximo permitido para proteção de 10 AWG é 30A, então você deve usar um tamanho de condutor de 8 AWG ou maior, quando protegido por um circuito de 40 A disjuntor.