Primeiro, obtenha Amps
Você começa observando as instruções no aquecedor. Se as instruções dizem para usar um disjuntor específico e, talvez, o tamanho do fio, então é isso que você faz, e você está feito com esta seção.
Se as instruções não disserem, sua próxima parada é a placa de identificação no aquecedor. Ou literalmente uma placa de identificação, possivelmente por trás de uma capa ou na documentação. Você está procurando
- Amperes (amps ou A), um número entre 20 e 32 ou mais. Se não estiver listado, tente
- Watts ou W, espere um número na faixa de 5000 a 7500. Você precisará dividir por 240 para obter Amps (eu entendo que este é um aquecedor de 240V). Ou
- VA , que em um aquecedor baseado em resistor será quase idêntico a watts. Novamente você divide isso em 240 para obter Amps.
Agora, reduza esse número de amplificadores multiplicando-o por 1,25 ou 125%. Isso é porque é uma carga contínua e executa os fios muito difícil.
Por exemplo, se o aquecedor tiver 30 amps, multiplique isso por 1,25 e obtenha 37,5.
Agora, dimensione o disjuntor e os fios
Siga as suas instruções ou diminua o número de amplificadores e aumente o UP para o próximo tamanho maior de 30, 40 ou 50. Assim, 37,5 tornam-se 40.
Esse será o tamanho do seu circuito e disjuntor.
- O tamanho mínimo do fio para 30A é de 10 AWG.
- O tamanho mínimo do fio para 40A é de 8 AWG.
- O tamanho mínimo do fio para 50A é de 6 AWG de cobre ou 4 AWG de alumínio. Não use alumínio menor que 4 AWG.
Você pode usar fios maiores se realmente quiser. Existem algumas boas razões para fazer isso, como a possibilidade de atualizar os aquecedores mais tarde. Mas você deve ficar com o tamanho do disjuntor determinado pela necessidade do aquecedor, como fizemos acima .
Transferência de fio para longas distâncias
Não é um problema aos 40 '.
Em longas distâncias, os fios podem ter "queda de tensão". pode ser desejável para limitar a queda de tensão usando fio maior do que o necessário. Primeiro, ninguém se preocupa com quedas menores que 3%, e isso acontece em torno de 120 'de comprimento (ida e volta) na maioria dos tamanhos de fio. Então, abaixo de 120 'você nunca precisa se preocupar com isso. Caso contrário, depende do que suas cargas podem tolerar - aquecedores resistentes são muito tolerantes a quedas de tensão, por exemplo; motores não tanto.
Você geralmente não precisa de um cabo / 3 para aquecedores
O cabo/ 3 tem um condutor extra, permitindo 240V e também um neutro médio, disponibilizando 120V e 240V. Secadores e intervalos precisam disso. Aquecedores de água, A / C e aquecedores elétricos geralmente não . Portanto, a execução do cabo / 3 é um desperdício de dinheiro, a menos que a) o aquecedor afirme que ele exija, ou b) que você espere que no futuro caiba a algo que o exigiria.
Algumas pessoas acreditam que a corrida / 3 permite que você carregue mais energia. Isso não é verdade a menos que você esteja lidando em "delta" em três fases, mas você não terá isso em uma residência.