Substituir o Interruptor de Dimmer Inoperante de Pólo Único

0

Ok, então espero explicar bem, também vou anexar foto. Interruptor Dimmer e mudar para ventilador localizado na mesma caixa. Quando removemos a placa, os cabos saíram de lá antes que pudéssemos ver o que estava ligado a quê. Temos: 2 fios brancos que tinham uma porca amarela conectando-os; então temos um fio vermelho, dois fios pretos e um fio terra verde. O novo dimmer também incluía um fio amarelo de "jumper". Estamos querendo substituir o atual dimmer switch e também o interruptor ao lado dele que controla o ventilador. A configuração antiga tem fios saindo dos interruptores conectados aos fios na parede com porcas elétricas amarelas. Os novos interruptores não possuem nenhum fio (exceto o fio de aterramento verde) - apenas as conexões de parafuso ou fio no orifício. Estamos tendo dificuldade em descobrir o mapa de conexão. Não podemos dizer qual é o fio comum ou "quente". Não temos ferramentas elétricas para nos dizer também. O novo interruptor dimmer tem um parafuso azul, um parafuso dourado e um parafuso preto. O novo interruptor regular tem um parafuso preto, um parafuso dourado e um parafuso verde. Alguém pode ajudar por favor nos dizendo o que ligar os fios para o novo dimmer eo novo switch? Mesmo sem saber qual é o fio "quente", há algumas configurações diferentes que podem nos ajudar a descobrir isso? Muito obrigado !! ] 1

    
por Jennifer Sclater 19.03.2016 / 19:44

1 resposta

Eu ficaria surpreso se os fios vindos do fundo da caixa (14/2 NM) não fossem a fonte (quente). É bastante comum usar um 14/3 para a corrida entre os switches e o light \ fan. Em que você só tem 2 cabos entrando na caixa e você está trabalhando com switches unipolares, a maneira mais fácil de verificar é usar o switch regular para testar o hot.

Eu conecto um dos terminais não verdes ao fio vermelho que vem do topo e um dos terminais não verdes ao fio preto que vem do fundo. Ligue-o e ligue o disjuntor novamente. Meu palpite é que o ventilador (mais provável) ou a luz acenderão.

Você pode confirmar isso desligando o disjuntor, removendo o fio vermelho do interruptor e substituindo-o pelo fio preto que vem do topo da caixa. Ligue tudo de novo e o outro dispositivo deve estar ligado agora.

Depois de confirmar que o fio preto inferior está quente, siga as instruções de instalação no novo interruptor e dimmer. Você precisará conectar ambos os terminais de linha nos switches ao quente. Você pode colocá-los em um pente ou colocar duas tranças na quente e conectá-las a cada uma delas.

    
19.03.2016 / 20:03