Por que meu disjuntor de desarme no ciclo de higienização?

1

Comprei esta máquina usada e o vendedor não mencionou isso para mim ou isso é um problema com a minha fiação.

Todos os ciclos completam 100% nesta máquina (modelo LG WM2277HW), exceto no ciclo "Sanitário" acima mencionado. Esse ciclo é uma das razões pelas quais minha esposa queria comprar isso.

De qualquer forma, resolvi problemas gerais e estou um pouco perdido. Eu tenho 123 volts na minha saída, que é uma linha dedicada diretamente para a caixa de disjuntores com um disjuntor de 20 amp (troquei em torno de disjuntores e sua localização dentro da caixa). Eu substituí a antiga tomada (eu podia sentir que estava ficando quente) sem sucesso.

O manual de serviço da LG diz que eu posso verificar a temperatura da água pressionando e segurando o botão Lavar / Lavar. Durante o ciclo sanitário, o display mostra a temperatura da água subindo lentamente, pois há um aquecedor de água independente dentro desta unidade (que, acredito, só é usado durante o ciclo de sanitização). Em algum momento que eu não tenho certeza, o disjuntor tropeça. Se eu ouvir isso, posso correr até a caixa do disjuntor, redefini-la, ligar a unidade novamente, iniciar o ciclo novamente e ela irá desarmar no começo do ciclo, em vez de na metade. Se eu esperar alguns minutos, ele executará o ciclo novamente sem tropeçar no começo. Se eu abrir a porta, a água foi definitivamente aquecida e eu posso ver vapor.

Eu fiz testes (velocidade de rotação muito alta de RPM, ciclagem de água, liga / desliga do aquecedor) como indicado no manual de serviço e nada aciona o disjuntor. Tudo isso me leva a acreditar que talvez eu tenha algum isolamento exposto nessa linha e depois que a lavadora estiver puxando um monte de amperes por um tempo, o calor está causando expansão e depois um curto se desenvolve. Ou ambos os disjuntores que testei estão com defeito.

Será que isso é viável ou é mais do que provável que um elemento do painel de controle / aquecedor esteja na lavadora? Eu sei que preciso testá-lo em outra linha, mas não tenho outra linha dedicada em nenhum lugar perto. Eu poderia ligá-lo no circuito do banheiro, remover toda a carga e testar lá. Isso funcionará?

Meu processo de pensamento:

  • O elemento aquecedor está trabalhando o tempo suficiente para aumentar consideravelmente a temperatura, indicando não defeituoso.
  • O Tumbler trabalha em ciclo regular, indica ausência de falhas
  • Bomba de drenagem funciona em ciclo regular, sem falhas
  • Bomba de circulação funciona (embora bem alto) em ciclos regulares, sem falhas
  • Isso deixa a tomada, fio ou quebra como provável culpado
por patterned 06.08.2015 / 17:43

1 resposta

Como mencionado por @Steven. Você vai querer obter um amperímetro e descobrir quanto de corrente o aparelho está consumindo. Ao comprar o medidor, você vai querer procurar por um recurso " Peak Hold " (embora possa ter outros nomes dependendo do fabricante). Esse recurso permitirá que o medidor retenha o maior valor medido. Dessa forma, você não precisa monitorar o medidor.

Lembre-se de que, ao usar o medidor, você deve prendê-lo apenas em torno de um dos fios do circuito. Se você apertar o cordão; Por exemplo, você sempre obterá uma leitura de 0 . A melhor maneira de fazer isso é prender o medidor ao redor do condutor não aterrado (quente) no painel onde ele se conecta ao disjuntor.

Os disjuntores incluem proteção contra sobrecarga, também conhecida como proteção térmica. Isto é tipicamente uma tira bimetálica, que puxa os contatos abertos se ficar muito quente. Esse tipo de proteção é atrasado, pois o dispositivo precisa aquecer fisicamente. Se a corrente através do disjuntor for realmente alta (mas menor do que a proteção magnética), o dispositivo aquecerá mais rapidamente e reagirá mais rapidamente. No seu caso, no entanto, é mais provável que a corrente seja alta o suficiente para causar o superaquecimento do disjuntor. Isso explicaria porque deixar esfriar (esperar) permitiria que ele corresse por mais tempo depois de redefinir.

Sua intuição também pode estar correta, e uma conexão frouxa pode ser exacerbada pelo aquecimento devido ao alto consumo de corrente.

Em ambos os casos, um amperímetro será uma ferramenta útil para começar a diagnosticar este problema.

NOTAS:

  • Se o disjuntor for um disjuntor GFCI, o ciclo de limpeza pode estar vazando muita corrente.
  • Se o disjuntor for um disjuntor AFCI, o ciclo de higienização pode estar fazendo algo estranho que a AFCI esteja captando.
  • A proteção térmica nos disjuntores pode ser afetada pela temperatura ambiente e pela temperatura dentro do painel. Portanto, se o painel estiver em um local realmente quente, ele poderá tropeçar antes que normalmente ocorresse / deveria.

Atualização:

Agora que está claro que o circuito está protegido por um disjuntor AFCI, eu gostaria de mudar minha resposta. Embora um amperímetro seja útil e teste o lance máximo o sorteio atual pode ser útil. Eu suspeito que a máquina esteja fazendo algo durante o ciclo de sanitização, que a AFCI não gosta.

    
06.08.2015 / 19:36