Bedroom Radiador não funcionando corretamente

0

Temos dois termostatos de ninho instalados há mais de um mês e não sei se o problema ocorreu depois ou antes da instalação do termostato de ninho.

Temos duas zonas de aquecimento instaladas em nossa casa. Uma é para zona de piso térreo para contro sistema de aquecimento de cozinha e sala de estar (com radiadores) e segunda é zona de primeiro andar para controlar sistema de aquecimento de quartos (com radiadores). / p>

Recentemente eu descobri que o aquecimento do quarto raditor é controlado com a zona do termostato no piso térreo em vez do primeiro andar theromostat.Estou confuso onde está o problema é o problema com o engenheiro de instalação do ninho fez ou meu encanador inicial nova propriedade fez as conexões erradas.

Por favor, sugira-me a quem eu preciso pedir ajuda? Meus engenheiros de ninhos dizem que é problema com o trabalho de encanamento, mas meu construtor diz que é o engenheiro de ninho que fez as conexões erradas.

Obrigado pela sua ajuda

    
por gg234 05.02.2018 / 10:51

1 resposta

De acordo com a sua palavra, parece que a tubulação está conectada ao coletor da zona do dia, em vez do conector da zona noturna: é uma tubulação errada, não um problema de ninho. Sugiro que você coloque uma válvula termostática no radiador para que a sala possa ser mantida na temperatura desejada (se o dia t.estato pedir calor). Ou contratar um encanador para refazer as conexões para esse radiador.

Você pode postar uma foto dos 'colecionadores' - > aqueles lugares onde vão os canos de todos os radiadores? E também imagem das válvulas do radiador para que possamos ajudar.

    
05.02.2018 / 16:19