Suas fotos não têm fios de 24 volts indo para uma unidade de CA, você mostra 4 fios na estatística e
os 4 fios no manipulador de ar com o G saltaram para Y e os fios verdes usados para Common parecem bons, mas nada do manipulador de ar para qualquer unidade de CA ao ar livre como em Amarelo e Comum. Você tem um curto direto no calor ou frio ainda modos para o modo de frio nada é ligado a uma unidade de CA fora, a menos que haja uma emenda que você não está nos mostrando.
Remova os fios de 24 volts do manipulador de ar e pule de vermelho para verde.
Funciona ou funde um fusível?
Pule de vermelho para amarelo, se o fusível queimar você tem um curto direto na placa ou a fiação de 24 vot para o modo de aquecimento, já que você diz que ambos os modos explodem, mas nenhuma fiação de controle de 24 volts borda.
ignorar o termostato e pular vermelho para Greenfor fã, o vermelho para amarelo para esfriar, em seguida, vermelho para branco para o calor.
Se correr bem seus stats ruim, se ele não correr e explodir um fusível as estatísticas não o culpado ou sua fiação, saltando de vermelho para branco no manipulador de ar que você remover o termostato do equaton. Veja os fios amarelo e azul de 24 volts indo para fora da unidade de CA?
Você não mostra isso em nenhum lugar.