Como posso modificar um termostato de 4 fios para um novo termostato que exija fio c?

0

Eu tentei substituir meu termostato por um modelo novo e sofisticado da Trane z-wave. Para meu espanto, minha casa só estava ligada com uma instalação de 4 fios sem 5 escondidos no pacote.

Segui o Insx na web e movi o g (fan wire) no forno para o terminal c. Então eu coloco um fio de ligação para conectar o terminal gey na placa da fornalha.

Liguei o termostato como mostrado no manual da Trane, assumindo o novo fio C na sua posição apropriada e deixando o terminal da ventoinha vazio. A unidade Trane está internamente conectada entre Rc e Rh.


O termostato liga bem, mas assim que eu faço uma chamada de aquecimento, ou uma chamada de resfriamento, ele sopra o fusível de 3A na placa da fornalha. Eu também tentei ligar o fio R para Rh no termostato, mas o mesmo resultado. Eu tenho um forno a gás série TG9S York e nenhum outro sistema de climatização (sem a / c). Um Pro1 T725 foi usado como o termostato anterior, embora seja realmente para uma bomba de calor. Incluímos fotos de antes e depois da fiação, bem como esquemas de fornos.

Clique para ampliar a imagem

    
por user19152 10.01.2014 / 23:23

4 respostas

Você moveu o Green para C em uma extremidade, mas a imagem com o transformador na parte superior esquerda mostra Verde ainda em G, onde deveria estar em C.

A imagem abaixo você puxaria o fio verde de Green para o stat e o forno e moveria para C / Common, então você ligaria de amarelo a verde no forno.

    
23.07.2014 / 08:00

O testador 101 respondeu que, como não há unidade de resfriamento, use o fio de resfriamento como C e deixe o terminal Y no termostato vazio.

    
11.01.2014 / 22:53

Comentário convertido para responder

Se você não tem refrigeração, por que você está usando o terminal Y ? Se você tiver apenas aquecimento, poderá usar Vermelho para R , Verde para G Branco para W, and Blue for C '. Além disso, você deve verificar a classificação do transformador (em volt-amperes) no forno e o termostato (em miliamperes).

    
22.10.2014 / 19:24

Suas fotos não têm fios de 24 volts indo para uma unidade de CA, você mostra 4 fios na estatística e os 4 fios no manipulador de ar com o G saltaram para Y e os fios verdes usados para Common parecem bons, mas nada do manipulador de ar para qualquer unidade de CA ao ar livre como em Amarelo e Comum. Você tem um curto direto no calor ou frio ainda modos para o modo de frio nada é ligado a uma unidade de CA fora, a menos que haja uma emenda que você não está nos mostrando. Remova os fios de 24 volts do manipulador de ar e pule de vermelho para verde. Funciona ou funde um fusível? Pule de vermelho para amarelo, se o fusível queimar você tem um curto direto na placa ou a fiação de 24 vot para o modo de aquecimento, já que você diz que ambos os modos explodem, mas nenhuma fiação de controle de 24 volts borda. ignorar o termostato e pular vermelho para Greenfor fã, o vermelho para amarelo para esfriar, em seguida, vermelho para branco para o calor. Se correr bem seus stats ruim, se ele não correr e explodir um fusível as estatísticas não o culpado ou sua fiação, saltando de vermelho para branco no manipulador de ar que você remover o termostato do equaton. Veja os fios amarelo e azul de 24 volts indo para fora da unidade de CA? Você não mostra isso em nenhum lugar.

    
28.04.2015 / 12:30